发表于 2008-8-1 09:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
某电机名牌上标名7.5kw17A380V,假如380V电源,当电流达到17A的时候理论功率将近12kw,是不是说7.5kw电机可以在10kw功率的情况下正常工作?
发表于 2008-8-1 10:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电机铭牌上标的是电机的额定值,在额定电压380V,额定电流17A时,电机正常工作的功率为7.5KW& q1 s" K4 F, e$ q, W
理论功率怎么来的?
 楼主| 发表于 2008-8-1 12:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回楼上,理论功率电压x电流x根号三
& ~7 l6 x: m1 S; C380*17*1.732,功率因数忽略
发表于 2008-8-1 13:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 eks_sun 于 2008-8-1 12:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 |( q- Q$ K: y- E% m/ w
回楼上,理论功率电压x电流x根号三3 G  d8 e( v+ l( A& x
380*17*1.732,功率因数忽略

2 ~! c; S# R( F8 U5 J. ]6 k# I( X可以这样算么 即便如此 也才11.19
发表于 2008-8-1 14:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
功率=电压x电流x根号三x功率因数
7 y! d" B2 @  ]3 |) d功率因数不能忽略,有0.7 ,0.75  , 0.8 ,0.85,0.9
0 `- g" d3 G! H* {% ^) V, w11.19*0.7=7.8' x5 r2 U& B* i
3 O, L# x# {- N' K4 m  E
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-8-1 14:26 编辑 ]
发表于 2008-8-1 14:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你说的电机是6级电机,电流I=17A,V=380v,电机效率η=0.86,功率因数Cosφ=0.788 @2 u; D4 N8 q5 x
电机功率N=1.732×I×V×Cosφ×η/1000
  c( J5 s/ C, y1 c* B2 |+ A          =1.732×17×380×0.78×0.86/10006 K, b6 b1 ~5 [; A* u& h, C
          =7.505Kw3 {6 D# j+ F0 ?0 ^
所以该电机的额定功率为7.5Kw,超过此功率,电机电流就超了,电机会发热的。
/ I. Y; H  Y- Q) T% _电机效率及功率因数在电机样本可以查出。
 楼主| 发表于 2008-8-1 17:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我错了,计算器按错了9 X8 n1 k( d7 Y( _  }
把功率因数的意义搞错了,多谢楼上各位的指点,小弟谢过了# R5 f* d) z9 `- A  X; P

: A" M' B/ M7 G: o" c3 U6 k2 t[ 本帖最后由 eks_sun 于 2008-8-1 17:08 编辑 ]