发表于 2008-7-25 15:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本人在baidu上搜到的解释:2 }$ Y6 f) E4 e! d# g6 ^# n% ~4 X( k
        为了防止差动保护在外部短路时,发电机有很大穿越电流使CT误差增大时误动作,采用比率差动原理。该保护采用机端电流If作为制动电流,而不采用中性点侧电流或两侧电流的综和电流作为制动电流。这样既能在外部短路时取得足够的制动电流,又能在内部短路时减少中性点电流的制动作用,特别是发电机尚未与系统并联运行而发生内部短路时,机端三相没有电流,中性点侧电流只作为动作电流,因此提高了内部短路的灵敏度。为防止因CT断线引起比率差动保护误动该保护带有CT断线闭锁功能。该保护采用分相式,即A、B、C任一相保护动作均出口。
1 Y  r! H; t0 r; |7 E3 U+ ]4 W2 j    没看太明白!
$ z0 h3 x# O$ h' ]' `" ~    什么叫制动电流,上面这段话有哪位专家能做一个仔细具体的分析!
6 G# h! ^9 _, E1 t+ F' N) G    谢谢先!!!
* U2 r4 B* V$ D( n
7 I; q8 O/ y8 Z) U1 e[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-7-25 22:12 编辑 ]
发表于 2008-7-25 21:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
故障分量电流是故障后电流与负荷分量的差值,由它构成的保护装置称为比率差动保护.习惯上常用Δ计及故障分量,故也有人称之为“Δ差动继电器”