请问两位两通电磁阀的常开、常闭与电器上的常开、常闭是否一样,从哪里可以查到,, X- `$ e' X. m" W* P- q* a. v
急用,在线等,谢谢了
发表于 2008-7-24 10:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不一样,电磁阀的常开可以理解为是两管路接通,常闭是两管路断开;而电器上的常开、常闭是指触点的常断开与常闭合。这个从液压和电器符号的表达中可以看出。
发表于 2008-7-24 11:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正好相反的。电气上常闭是指闭合,构成通路。液压上是指关闭阀门,断开油路。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-7-24 13:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
电气和液压原理符号还是有差异的4 d( I+ C+ n: T1 n
在液压上是相反的,开表示油路通了,关反而表示油路断了。。6 X0 u/ ^" T* o" Q1 }/ G" d8 L2 S  ?
这个在电磁溢流阀中最明显
发表于 2008-8-27 14:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山

回复 1# 的帖子

仅仅针对电磁阀一般没有什么说法常开常闭吧。主要是配合起溢流阀,根据初始位置溢流阀是否能卸荷来判断常开常闭。能卸荷为常开型,反之则常闭。