第六节 蒸汽灭火系统
/ d O0 n* c! T; }0 z. b: u3 ]# `# ?% B& | b- T% L5 u
第7.6.1条 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。
V7 ~0 N2 i8 j1 J- B
; Y' Q: j9 l ]5 I5 U第7.6.2条 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。
& M7 J/ S0 S9 f6 u x
8 T) d+ F) P- T3 q% r0 Z7 O. S1 @; v第7.6.3条 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15~20m。
' c$ W/ K" D V" M" Y7 \4 m
6 i7 ~8 X" s1 ]2 Y- \5 |* U第7.6.4条 灭火蒸汽管道的布置,应符合下列规定:
2 c! Z+ h8 Y9 @3 U% B7 c" g
; U) D( H% P% o6 u一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉,不宜小于7.5m,并至少应预留两个半固定式接头;
. l3 S2 [/ P+ j0 }
, r* A/ h$ ~. d; ~4 B, |+ W二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头;$ n \) w+ N1 r1 @+ d, I
: c }$ j$ k0 R! G' J* k三、在甲、乙、丙类设备区附近,宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;
( k1 _3 k7 I; u
2 [9 B0 `1 c6 Z0 G7 B) y四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设半固定式接头;- T! G6 S g5 w9 A
- [) S# t" l1 q9 v' |; L l! o1 W五、当工艺装置内管廊下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近,可不另设半固定式接头;- V+ r+ J* W& ]2 L( q
9 A9 W; o$ `1 v% C( m- C
六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。
# N: s- k- h+ C- a, g9 X8 [* k9 P; n, t* U
第7.6.5条 固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:+ h: ^: d/ r x7 s
' X/ \5 M0 g* L" x1 n9 u9 Q一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3; |
|