QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 2740|回复: 3
收起左侧

[已答复] 蒸汽灭火系统

[复制链接]
发表于 2008-7-17 15:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
谁能介绍一下蒸汽灭火系统啊?+ j' E' X( c% Y1 I! N  [9 b
最好是有蒸汽灭火系统的流程原理图。谢谢啊。
: X" r" ~  g" W; R( E& m& v/ C" T) T# Z6 l3 |  t: w, X  A
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-6 22:40 编辑 ]
发表于 2008-8-13 19:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港

蒸汽灭火

燃烧必须具备三个条件,可燃物、助燃物和着火源。三者缺一,燃烧就不能进行。如果能阻止助燃物(空气)流入火区内或采用不助燃的物质去冲淡火区的空气,使燃烧得不到足够的氧气,火就会熄灭。
5 M/ z: Q' X$ N( V/ ~    蒸汽所以能灭火,就是用它来冲淡火区内的空气,降低空气中的氧含量,以阻止燃烧。实践证明,如果空气中含有35%以上的蒸汽,便可有效地把火扑灭。空气中含蒸汽量越多,灭火效果就越好。也就是说,以较大的蒸汽供给强度去扑灭火灾,容易得到满意的效果。 ( m6 a5 V; n+ _  F% j  _
       ) C! ~& X4 o4 ?# i  b
    化工企业采用蒸汽灭火是比较方便的,化工企业大部分生产都需要蒸汽,生产岗位到处有加热用的蒸汽管道,只要在蒸汽管道上留出一个接头,一旦发生火警,拿一根橡胶管插到接头上,打开蒸汽阀门,使蒸汽喷向燃烧物,便可把火扑灭。: B% R5 D8 Y1 F  l4 A1 {& C' h
       . r" F$ c4 @0 N) e
    目前,利用蒸汽来灭火的例子很多,如卸油站采用蒸汽来灭火,可以直接利用对油罐车加热的蒸汽管向燃烧物喷射蒸汽。有些单位在油罐的顶部安装了环形蒸汽灭火管,管子上钻了分布均匀的小孔,一旦发现油罐起火,立即开启蒸汽阀门,使油罐内充满蒸汽,火可很快熄灭。但是,如果油罐爆炸,罐顶掀开,蒸汽灭火的效果将显著降低,且油罐用蒸汽灭火,有复燃的可能。所以必须配备泡沫灭火等辅助办法,才能有效地把火扑灭。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-8-13 21:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
加热炉上一般有蒸汽灭火系统。
发表于 2008-8-17 15:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
第六节 蒸汽灭火系统
/ d  O0 n* c! T; }0 z. b: u3 ]# `# ?% B& |  b- T% L5 u
第7.6.1条 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。
  V7 ~0 N2 i8 j1 J- B
; Y' Q: j9 l  ]5 I5 U第7.6.2条 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。
& M7 J/ S0 S9 f6 u  x
8 T) d+ F) P- T3 q% r0 Z7 O. S1 @; v第7.6.3条 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15~20m。
' c$ W/ K" D  V" M" Y7 \4 m
6 i7 ~8 X" s1 ]2 Y- \5 |* U第7.6.4条 灭火蒸汽管道的布置,应符合下列规定:
2 c! Z+ h8 Y9 @3 U% B7 c" g
; U) D( H% P% o6 u一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉,不宜小于7.5m,并至少应预留两个半固定式接头;
. l3 S2 [/ P+ j0 }
, r* A/ h$ ~. d; ~4 B, |+ W二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头;$ n  \) w+ N1 r1 @+ d, I

: c  }$ j$ k0 R! G' J* k三、在甲、乙、丙类设备区附近,宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;
( k1 _3 k7 I; u
2 [9 B0 `1 c6 Z0 G7 B) y四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设半固定式接头;- T! G6 S  g5 w9 A

- [) S# t" l1 q9 v' |; L  l! o1 W五、当工艺装置内管廊下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近,可不另设半固定式接头;- V+ r+ J* W& ]2 L( q
9 A9 W; o$ `1 v% C( m- C
六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。
# N: s- k- h+ C- a, g9 X8 [* k9 P; n, t* U
第7.6.5条 固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:+ h: ^: d/ r  x7 s

' X/ \5 M0 g* L" x1 n9 u9 Q一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3;