[讨论结束] 进行电器检查和维修时应与带电体保持的安全距离应为多少

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-16 08:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
进行电器检查和维修时应与带电体保持的安全距离应为多少
发表于 2008-7-16 10:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
《国家电力公司电力安全工作规程》(电力线路部分)中有具体的规定,
) w3 O$ v: `; ?3 t" j  x, e' D8 [5 A' R楼主可以参考一下!
发表于 2008-7-25 09:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌

设备不停电时的安全距离

10kV及以下(13.8)   0.7m- T/ Q9 X) u+ x
20kV、35kV                    1.0m
/ i/ T2 n( G8 g6 K8 _3 X' g  R63(66)kV、110kV           1.5m$ Z: x0 [, a: z8 Q  M4 a
220kV                                3m$ Q4 D1 K! c6 i, Y# j
330kV                                4m
0 Y8 |' @4 I9 e; \/ p- D500kV                                5m