发表于 2008-7-14 03:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
根据GB50235要求RT探伤使用GB3323标准,但是有些人提出使用4730,请大家发表意见!: C6 z% Q" R8 ]/ P1 {
9 ~% M! U6 d7 j5 e
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-3 07:42 编辑 ]
发表于 2008-7-14 10:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
。《承压设备无损检测》(JB/T4730-2005)已经颁布,锅炉压力容器制造、安装、维修、改造及检验检测单位应按照此标准进行无损检测。为便于工作的平稳过渡,对于锅炉制造、安装、维修、改造及检验检测单位应当在本通知发布之日起半年内,将原引用的 GB3323过渡为JB/T4730-2005标准。详见“质检办特函〔2006〕144号”

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-7-14 12:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
二楼的通知我见过,只是有一下两点疑问:1.GB50235是国家强制标准,且未出修改单;2.通知中并没有提到压力管道。