空调不制冷是怎么回事呀?
发表于 2008-7-8 10:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
压缩机运转吗? 如果运转不冷就可能缺少弗利昂了.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-7-8 16:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
压缩机好象在运转的呀!
发表于 2008-7-8 17:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
缺少弗利昂了,让厂家派服务人员去给你修就是了.
发表于 2008-7-8 19:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在大街上随便找个修家电的加点雪种就好了
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
漏点找不到,用几天就又漏完了!
发表于 2008-7-8 23:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
空调不制冷的全部原因% Y) Z1 l" G9 W- g( b

+ t5 G7 H8 T0 m2 w 一.故障代码包含的故障内容
9 o/ ~5 D) J5 b( |5 C& A  对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。  O7 ]6 ^, x4 Y! B- C. k/ `6 W
  1.传感器开短路
- b7 k) Z* `0 X  L! X6 t: h+ D% Z5 S* ^3 D  传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。% c6 W+ l; w2 B# U
  高压压力、低压压力保护;7 j$ R2 J. C& J& z
  四通阀转换故障保护;
& @, g6 O, h9 j  三相相序和缺相保护。
1 f) Y# I& [1 W& j) F  过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。
6 W' ]2 o/ k' Q' F2 p8 H$ Z" |  4.运行检测参数
+ @6 t' u  J; N' z+ x4 Y  制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;
. x0 c! t; [- a+ h- O9 Y+ q7 y5 T  制热室内热交盘管温度过低、过热保护;
8 \0 [# L2 N# H  压缩机热过载开关动作;
$ t% M# r: t& c% [; A9 ^, o  室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等);2 R( w0 r0 U* h* n7 t$ |
  检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护);3 S. ?7 o" ~  O
  室内外通讯故障,室内板间通讯故障;
: d. C. w: N, Q+ }/ K! l  当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。
' d! n( K& j0 T6 @* F" t  二.检修分析及排故% i$ Y9 W3 l# I9 B2 L& P
  上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。
& |% N& P/ ^) b7 g& Q9 Q; ?: b  1.故障率高的特点
, `' X) @' O: @- v9 o! [5 b  根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。
5 a7 X" }" _1 q5 I5 `# G  (1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。
; i) q: y3 g* u( J  (2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。# @+ t, i$ c, m$ A* T8 I, S: K* l1 I. S. g
  (3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。
6 K. z3 t0 Q0 J  空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。
+ _+ K- u3 t) H  零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。
' I% F9 K! c7 k. J3 ~! R+ b, P* J  (4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。
, t+ [2 [' S! G* `) J' ]  (5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。
6 I3 ]# J/ d% X# P  (6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。% n1 `7 X8 E& h1 }1 P8 k' h
  (7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。
: {5 J& V1 |+ R# r& K  (8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。/ R& g$ j1 |$ \" X
  2.故障保护时间的判断, _8 p  }4 S5 g2 N+ c7 t
  根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。* i1 \# F  ~+ t
  (1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。3 c6 ?- @8 k. A* m
  (2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。
* a- }8 ~) V( q. Q  (3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。7 J+ c4 E  v' k2 w% [
  (4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。
/ q: X% s% U7 D2 k2 ?  3.排查电路板内外原因1 ~' k/ B3 x5 `
  熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。9 k' c/ Z/ P" c0 ]! s! e. p% n
  (1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。# c  T8 {! g4 D- u
  (2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。. L! `' Y4 E5 D0 a/ c
  象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。) V% ?( G6 Z* O# ~' o0 o8 r
  通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。" k; ~- [$ `1 U$ v; ]% K) f
  不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。+ S) r# @  ~/ W2 _8 F
  (1)整机常规检查:
2 x% k. `% A" R  k/ T+ D  观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。# R0 {* |1 G! g1 F3 L
  遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。
9 d$ q  Q1 o7 R$ j1 E- L+ V% W  室内、外风机是否运转。# d1 \3 F* ^) r! S9 W
  保护前的征兆。
7 e( n0 D7 L( F8 Z  各传感器有无明显的开路、短路性。
7 `( v8 w* c$ K, b4 F8 v  室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。
) G* Z: ^3 _5 u  用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。8 C8 @4 y' J2 z
  220V电压、工作电流的测量。- e( |8 y  u9 H5 o
  室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。
2 q. q2 j" E( J8 F  d, K  拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。
& H2 b, v  a* W; c. ^8 |2 t, V- D  拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。0 e& f$ Q3 w4 t3 ?: r
  变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。
0 \, v6 P2 B# O9 |0 i- X; e, f  (2)电路板的常规检查:* \4 ~. m" r6 g, n7 _
  保险丝,压敏电阻是否烧坏。' d4 o; o- x5 _0 x: r
  +12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。
+ N& A; }2 K- x  复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。
, _6 o( @2 l; Q/ T& `- k! o$ y  遥控接收头、显示电路测量及代换。
$ m- H: a' n. S! d  m" K  各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。2 S" ?/ e! |/ c% W
  CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。3 ^5 Y* N! ]4 }5 E; C( P" K0 f
  电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。
* {) }& R& P0 M$ _$ K  (3)制冷系统常规检查:
6 h0 `( U; i# j* ~  制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。$ V5 p" Z8 N" \% q- A% [  ~& o# W
  电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。
$ p) Z0 i' k/ w  (1)假若是三相控制一定要先调相序。. T* {. b9 g% E7 }. U. x6 |" r
  (2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。
! A# d- H- @; S# s: X& s* f  (3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。
" B- C6 t( c( Z1 ?  @- U2 q; ^4 S  (4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。
: i; C) a1 k$ y  x  (5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。( H6 T5 K9 E: [8 k: k+ Q1 M
  6.辅助方法检查
6 \2 T9 X* k9 u+ L# o2 N  (1)利用故障显示的优先特性推理故障元件
( T4 h5 ?  A6 B1 `: z& L  空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。% N, s0 _' V8 J! s; ?
  (2)利用调试功能判断传感器故障
% W, M, ?  Z4 f& i( ~) D7 L- T  调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。
6 u( o2 K3 w; l. e2 q% s  (3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。. g3 r- T, [1 D' r+ S" H; X
  空调的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电,引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机。
+ D) e3 p: O& z+ f: s  综上所述,检修过程我们要针对具体的故障现象进行合情合理的分析,再决定采取什么手段检查什么部位的,而不是说对着上面的说一项一项的顺序检查

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
yqwfk + 8 应助

查看全部评分

发表于 2008-7-8 23:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
我看是制冷剂不够,或通路有堵情况,还有多种原回会造成不制冷。应该具体问题具体分析。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
yqwfk + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-7-8 23:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
呵呵学习了 再接再厉啊
发表于 2008-7-9 04:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 wwm1969 于 2008-7-8 22:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 }5 e# ~  j8 U# f# @" O/ r& s, r漏点找不到,用几天就又漏完了!

8 u: X: j# @$ y" y  v( u# r/ y1 K- U( c) K
首先要检测泄漏点,否则其它工作都是白做。
! x& \3 B1 l' s2 x, H3 i7 Z$ l7 G# _0 b检测泄漏点的方法很多,可以使用肥皂水冒泡的方法检测各管路接头处的泄漏;也可以使用超声波检漏仪检测各处的泄漏点。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
yqwfk + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-7-9 11:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哪还要不机器拿下来检查呀?好麻烦呀 !!!
发表于 2008-7-10 17:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
缺少弗利昂了
3 N! M3 i4 F" T+ X; [2 B2 ?、加一加
 楼主| 发表于 2008-7-11 08:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用了5年就有漏点了吗?
发表于 2008-7-11 09:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 wwm1969 于 2008-7-11 08:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, s! D' |9 X/ ^9 j! s3 b! _
用了5年就有漏点了吗?
太正常了
发表于 2008-7-11 09:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果是用过七八年的老冰箱,建议淘汰换新,经常维修的费用开始增加,而且耗电也大。
发表于 2008-7-11 10:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上说教受教了学学有好处
发表于 2008-7-11 16:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
自己GOOGLE去。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-7-12 08:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
晕呀,用了第5年的空调就要报废了!
发表于 2008-7-28 15:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般空调不冷了的话:6 v3 f8 X$ L3 g8 x: @1 p0 }" v
1、先看是不是接通电源的,电源有问题就先弄好电源,电压是不是正常的?3 {/ o+ }$ {4 d1 [: u
2、然后看看室外机的风机压缩机都有没有转(如果风机压缩机都没动了的话,就先查风机吧,压缩机在风机不运行的情况,温度很快就高起来的,马上就压力保护掉了,也就不运行了;如果风机在转,压缩机没动,那就要找人来看了。这些电器没转的话先要查看它们的电源有没问题,是老化了?是被咬断了?都有可能);1 Z( y5 c& l' m0 u: U
3、如果前面都正常,就看看室内室外的风机连接的铜管,是不是有一根是冷的,如果都是热的话,那也就不会制冷了,最大可能就是没有氟利昂了,找人来加点就搞定了,如果加了点,不会冷,那可能毛细管或者铜管被堵了;如果过了几天就又回复到了前面情况,就有可能泄露了,氟利昂泄露的地方很油腻的,应该容易看到;如果是刚刚开始泄露,而且如针眼般很小的话,你就很麻烦检查了,要用肥皂水涂抹到铜管上,碰到有漏的地方就一下能看出来了;
$ `- E7 b  x/ k2 x4、其他的可能就更微小了,几乎都不可能了,直接换机器了。
( e& S; U* g7 B# t+ b友情提示:室内机出风口的“过滤网”一定要多洗洗,脏了后一洗,开机后,你立马就能感觉到效果明显不一样了,凉快多了。