[讨论结束] 高压发电机问题:在成品打耐压过程中显示击穿,请分析可能的原因?

[复制链接]
发表于 2008-7-2 19:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台10.5KV   1200KW的高压发电机定子绕组在半成品时耐压合格,总装配过程正常,在成品打耐压过程中显示击穿,请分析可能的原因+ I0 O( W) H" q

2 Q1 ]2 h- P2 G; C0 x% [[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-7-2 20:09 编辑 ]
发表于 2008-7-2 20:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
1、半成品耐压合格. ^; `; ]) i) }- u& _. I; x% U
2、总装过程正常0 h4 ?2 t7 r$ O6 r% M0 g6 b
必有一个是伪命题!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 言简意赅,切中要害。

查看全部评分

发表于 2008-7-3 17:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
总装时破坏了某部分的绝缘?
发表于 2008-7-4 14:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
可能是绝缘在装配中损坏,
" p$ R1 B& d& `1 \/ G0 Y也可能是绝缘受潮导致击穿。
发表于 2008-7-4 15:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 yqwfk 于 2008-7-2 20:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- ~1 B$ n2 v% H
1、半成品耐压合格
* r, ?# U4 D- R9 ~5 Y" o+ g+ u) e% F2、总装过程正常2 |) Y/ ?4 d2 [  ]% N! r
必有一个是伪命题!
- W- d* o9 V1 E6 {

4 x7 R. M# M0 R% }' u3 `4 b
- r4 l  Y6 X6 I# q# _- b6 N多半是组装时出了问题。
发表于 2008-7-5 12:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在成品打耐压过程中显示击穿,耐压时是交流还是直流击穿,击穿部位是在槽内还是在槽口。半成品和成品打耐压时标准是否一样,这些都有利于判断那个环节出了问题。, W& c, k! Z3 `4 ?
一般来说基本上都是组装时损伤了绝缘。
发表于 2008-7-7 14:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果接线端的距离和绝缘子没有问题,是不是就得拆开了?
发表于 2010-12-13 19:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
要检查是否有接地的位置,测试产品的绝缘电阻看看 是否真正接地
发表于 2010-12-19 08:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请详细说明一下具体现象。0 e! p7 `! i1 X. e* q# Q
一般情况下无外乎:- ]/ e) K. P3 y7 c, |! y
1、装配过程中多余物导致发生短路
* s) ]* [: i: \2、装配过程中野蛮操作破坏绝缘保护层. ]# q. p$ p( q! w8 n* O( S
3、潮气未排干净4 J! J+ I0 Q/ D0 q$ R6 J# ?3 p
如果不嫌麻烦,那就逐步分解,逐步检查,确认具体部位、分析原因。
发表于 2010-12-19 09:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充一下:, ]* Y  \# w! f" b7 d) `, [
(1)电动机绕组的匝间接触面积与绕组的匝长基本相同。匝间绝缘往往是电磁线本身的绝缘或很薄的附加匝间绝缘,如薄膜或云母垫条等。匝间绝缘的介电强度远不如对地绝缘。此外,匝间绝缘在绕线、嵌线、拉形、复形、烘压等工序中都可能受到损伤。1 d: U; M/ l0 X, |5 n  C1 a* a
(2)电动机在运行中绕组绝缘承受工频电压、瞬时过电压、操作过电压和雷电过电压。这些电压同时作用于对地绝缘和匝间绝缘上。+ `8 x2 N: ]. h' z3 n8 u
(3)装配过程中如金属类或其他导电介质的多余物存在导致绝缘层损伤,从而引起匝间绝缘不良的故障。如装配及其后续切削及磨削加工过程中产生的金属屑、电刷碳粉未清理干净,进入绕组匝间,一方面损坏绝缘层直接导致短路,另一方面则是绕组在遭受到过电压、高电压等过程中产生局部高电压降导致击穿。
5 g) w) g7 o! i  n! Z! C(4)绕组装配后内部潮气导致湿度过大,从而降低了匝间绝缘能力。