原帖由 ZHAOBIN1975 于 2008-6-28 11:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" h8 |. c# l' V3 i, p 没有做过板厚不一致的,如果厚度差别不大应该,各强度指标都一致,可以
查看全部评分
原帖由 gaoyns 于 2008-6-29 16:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ( ?4 C' G6 C) I w9 U只要各层钢板的强度指标都一致,是可以的。将厚30mm的板放在中间位置更妥善。