[已解决] 低温对变压器的影响有哪些?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-20 11:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问各位高手,低温对变压器性能的影响主要在哪些方面。我们要给俄罗斯配套变压器,对方给出的环境温度要求达到零下60摄氏度。我查过GB1094.1,户外型电力变压器的最低温度要求为-25摄氏度。如果有影响,请问采用什么措施可以消除。谢谢!
发表于 2008-6-20 14:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
一是:对低温变压器的变压器油有特殊要求。一般的变压器油在--60度会达到凝点的。
发表于 2008-10-29 17:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是否可以考虑配备干式变压器,那样的话就没有变压器油的问题了。
发表于 2008-10-29 17:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
温度过低,绝缘材料的脆性增加,容易因脆性损坏。变压器的温升是个标量,即使环境温度低,也不应超过温升限制值。
发表于 2008-11-4 00:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
密封件有可能会出问题。
发表于 2009-5-15 11:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主此问题应己解决了吧,对你们采取的措施很感兴趣,
发表于 2009-5-16 16:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
学习了,谢谢。
发表于 2009-5-16 16:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
低温也有好处:变压器的温升可以提高了,容量变大了。+ L: n- b3 X/ m; J
* ^( b2 w" y2 v; @2 L
当然得把绝缘处理好,油的成本也要增加。
发表于 2009-5-16 16:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
建议采用干式变压器。
发表于 2009-5-27 22:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知道电压等级是多少,那边有冰雪的问题,需要考虑绝缘,其他就是所用材质的温度疲劳问题,如果用变压器油的话,就是油在那个温度下能工作。