发表于 2008-6-13 10:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今天看王怀义的《管道设计常见病200例》里面有这么一条:5 r) U  I6 Y& J
Dg≤80净化空气管为镀锌钢管,应该用双头螺纹管箍连接,不宜采用焊接。$ a9 C( v6 c5 F& A$ _5 b5 R
疑问:1、不是说一般镀锌钢管因为怕把镀层破坏都不宜采用焊接吗?0 U& ]$ Q0 s! B( D" ~7 H
      2、为什么净化空气要采用镀锌钢管啊?
9 E! [6 N: v% A4 D希望知道的朋友赐教一下,谢谢。
发表于 2008-6-13 13:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
因为净化空气要求洁净,用普通钢管内壁会有铁锈等杂物,对后面的仪器仪表不利,镀锌管因内外壁都有镀锌层,起到阴极保护的作用,镀锌钢管实际上采用丝接并不好,时间一长丝接处因一外界接触会生锈等,最常见的问题是丝接处漏气及因钢管质量不好而在直焊缝处裂开,也可要求进行焊接,主要是将焊口范围20mm内的镀锌层磨去后再焊,否则镀锌层在电焊时会炸开,不好焊,还会产生很多焊渣.

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助

查看全部评分

发表于 2008-6-25 15:36:43 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我同意楼上的朋友的见解,但在这里补充一下,版主的前提是DN<80mm的小管,我觉得既然是用镀锌管,还是尽量避免HOT WORK,焊接会破坏锌层,引起楼上朋友所说的问题, 即使是可以所谓"干净"的刮开外表面的锌层,也是不能保证管子内部的锌层有被热破坏的可能,所以尽量采用法兰和锣纹连接, 垫片和密封圈等能有效解决泄露的问题, 不过是需要定期检查和更换密封元件. 说得不好,不要见怪哦.