既然各位同行也提出了很多的见解,本人也学习了.发出本主题也是旨在与同行的交流,以求共同进步,; S# ?) `1 ~1 ~: K
另外也感谢能与三维网这个平台,让我能有机会与同行探讲讨的机会.
: {! ^2 T* ^- p& L6 C- V8 v$ u下面我就本主题也提一下自己的看法:$ h7 r- _. W- W! N3 C
首先本人的看法是:铜表面镀银后与铝搭接还需要采用过渡片措施," X! |8 f, Q& l8 Z
其原因是:铜铝的标准电位相差很大,这两种材料接触会产生电位差,与空气中的水份形成电化学腐蚀,而铜表面镀银后因银分子的标准电位比铜更高,即银与铝接触形成的电位差更大,更易形成电腐蚀., R0 K) u% D8 Q
其影响的处理措施是:采用铜铝过渡片,或是两种材料接触处表面镀锡,另外最好在接触处涂一层导电凡士林,排除空气中的水份进入接触面,那么产生电腐蚀的可能性会大大减少.满足电力设备的可靠运行.' b0 {" ]/ ]& r; R2 [