发表于 2008-6-11 19:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一常压的塔器,其封头的拼接焊缝探伤比例是按10%探伤,还是按20%探伤,还是按100%探伤?
发表于 2008-6-11 21:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
封头拼接焊缝的探伤要求与设备筒体的纵环焊缝的比例相同,但是,封头在成型之后在R弧部分需要重新做100%探伤。
发表于 2008-6-12 08:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
封头拼接焊缝的探伤要求与设备筒体的纵环焊缝的比例相同,封头包括筒体,如果是先焊后成型的,那就得100%.在成型前的探伤比例,如果你都焊接工艺比较稳定,可以不做,认可的是成型后的检验结果.GB150或者容规上应该有这样的说明.7 W( V+ ^, T* K( w  ^
      楼上说的R弧部分需要重新做100%探伤是对的,但是R弧部分是多大? 封头成型后到处是弧,只有带弧的平封头.因此也可以这样理解,先焊后成型,只焊接接头部分有变化的都得100%.只有这样才是合理的,也才能满足标准的要求.
 楼主| 发表于 2008-6-12 19:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
JB/T4710-2005《钢制塔式容器》5.11规定对工作压力小于0.1MPa的内压塔式容器设计压力取不小于0.1MPa.制造,检验按GB150-1998的要求。而GB150-1998第10.8.2.2条规定先拼板后成型的凸型封头上的所有拼接接头应全部检测。
发表于 2008-6-13 13:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
封头都是百分之百探伤的
发表于 2008-6-13 15:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
因为封头的现行标准为JB/T4746-2002,该标准明确要求对封头拼缝进行100%射线检测!这一检测比例与设备图样中要求的射线检测比例无关,但其合格级别应与设备图样中的要求的合格级别相同.
 楼主| 发表于 2008-6-14 22:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 问题不大 于 2008-6-13 15:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: L5 s! n+ C' b8 p因为封头的现行标准为JB/T4746-2002,该标准明确要求对封头拼缝进行100%射线检测!这一检测比例与设备图样中要求的射线检测比例无关,但其合格级别应与设备图样中的要求的合格级别相同.
也就是说,无论是否是压力容器,只要采用封头就封头拼缝进行100%射线检测?
发表于 2008-6-15 10:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不是压力容器,不一定要求封头的拼缝非得100%X射线检测。
发表于 2008-6-15 16:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表自己的意见:
! {/ q% K4 n% i1.探伤的比例理应按封头所采用的设计标准确定。
7 x" }& {8 j: ]3 }# ^. S* `2.实际生产过程中我们采用的如下:* M. t; o9 N% |( M
2.1.常压容器成装介质是水的基本不探伤。
1 S: T; @5 o1 e; a/ {8 }2.2.不划类的常压容器但介质是有一定危险性的按20%探伤。
发表于 2008-6-15 22:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请楼上几位注意几点
4 s3 M2 ~0 [9 W1.楼主说的不是普通的常压容器(或者不应该说是常压容器),而是塔器。是塔他就不归JB/T4735管,而是要按GB150设计制造检验验收
# l1 w3 I) B7 H5 a; Q/ f2.既然是塔要按GB150那就不存在10%的探伤这种部分RT+ b+ J  P  X2 }: U" h
3。不是压力容器上用的封头,没有必要非要按照4746的技术条件执行,你选的尺寸要求就是了。4746的名称是《钢制压力容器用封头》
发表于 2008-6-20 15:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
拼接好后100%RT合格后压制,回来后抽查R部分RT复拍。
 楼主| 发表于 2008-6-22 20:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 sdlrslf 于 2008-6-15 16:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# Z$ S  }3 t4 f7 O: L发表自己的意见:8 c; g& K9 v: o3 y; E
1.探伤的比例理应按封头所采用的设计标准确定。. Y. ]( p8 E7 @& T) M; U
2.实际生产过程中我们采用的如下:
# [1 h/ [! d& W& x7 Q2.1.常压容器成装介质是水的基本不探伤。
/ G7 b1 G- C7 S% O, K2.2.不划类的常压容器但介质是有一定危险性的按20%探伤。
即使是常压容器如厚度大于8mm或是不锈钢材料也应进行探伤。
发表于 2008-6-23 22:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
肯定100% :victory: :victory:
发表于 2008-6-24 21:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
常压容器按设计图样,没有硬性规定。可参照JB/T3375
发表于 2009-2-24 10:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
只要受GB150管,封头拼接好后100%RT合格后压制,回来后抽查R部分RT复拍。
发表于 2009-2-24 11:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
同意楼上的观点!!