发表于 2008-6-10 13:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
根据新的封头标准,在标准中未明确规定具有拼接焊缝的封头对焊缝位置的具体要求,但在老标准中有明确规定,现在我们采购的封头有部分的拼接焊缝就在封头的中心位置,是否允许,请专家指导。谢谢!
发表于 2008-6-11 22:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
就该封头本身来说,没有问题,拼接焊缝可以在中心位置,主要是你在用封头的时候,会不会将孔开在焊缝上,标准要求是尽量避开,一般封头需要拼接的时候,需要放样选择最佳的位置放置焊缝位置。
发表于 2010-8-18 22:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
GB150规定,封头由成形的瓣片和顶园板拼接制成时,焊缝方向只允许是径向和环向的。拼接焊缝在封头中心位置没有问题,仅仅注意楼上所说事项。
发表于 2010-8-20 14:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
那要看封头的直径  壁厚  材质了。虽然150上有规定,4746上有原则选用,
发表于 2010-8-24 08:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最好是不要在中心位置,下料的时候应偏离中心位置。