热熔承插连接注意事项和步骤:
) t9 q$ a& c& p) p, t: J9 C6 Q% q6 U1. 热熔工具接通电源,到达工作温度指示灯亮后方能开始操作。
" D; u3 y9 D8 N# }2 y/ z2. 管子与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。5 }4 Z; b) K; v0 k) [
3.用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出焊接深度,焊接深度应符合表-1
* `2 i, F5 p. D3 e Y% f的要求。
& G3 G5 h: _0 T. W/ X* k表-14 @- L! e& }5 a: e. Q
热熔连接技术要求
# d3 b, C& V5 p, N; e* ^: ^$ t注:若环境温度低于5℃,加热时间应延长50%。
6 O6 {7 J* t8 L! M/ k2 g4.熔接弯头或三通时,应注意其方向,在管件和管道的直线方向上,用辅助标志标出其位置。; d' t+ p' o, h2 G
5.连接时,无旋转地把管端导入加热器内,插到所标志的深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定标志处。加热时间必须满足表-1的规定。
& E* W' k% y# q6.达到加热时间后,立即把管子与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀用力插入到所标深度,使接头处形成均匀凸缘。
6 m: {/ E3 B6 C& a% p% C7.在表-1规定的加工时间内,刚刚熔接好的接头还可以稍微进行校正,但严禁旋转。 |
|