[讨论结束] 美制电源规格:单相的为什么能接出两种电压?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-4 11:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在一本书上看到电源世界电源规格上写的 美国 频率60  电压 单项 115/230 三相230;" a& o  j% {( K- t8 R
非常不明白,单项为什么能接出两种电压?
' g1 n& o7 i; o: ~
3 D. G. e  h7 r1 i6 P, c0 n3 J; T[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-6-4 21:07 编辑 ]
发表于 2008-6-5 00:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
资料1:
7 X+ M. y- L5 _# u# T# d- f美国电压 民用 120V/60Hz 工业 200V/60Hz   就是单相可以是120V,也可以是200V: b/ _: @- a' L. L3 q
资料2:: [' R, n, B. j' O% ^+ q5 B1 _
美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定: # P1 d2 u! D' f6 o& n+ h% d( P% M0 Q
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。
+ F& J) @: }' ?4 C2.“范围A”的要求:
1 [9 L' R3 D6 C# k( N( u( D  W115~120V系统:
& B2 v" r/ g$ {9 ]; ?  f有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。 , t1 i" E- n, T5 z; ^' C) s
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。 " q* b9 X. b& k4 X; l( k. G
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统) / r. ^; [$ w3 c
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。 8 e5 ]& q2 s, v% d1 e$ L# t
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。 % o6 y8 U& L$ h% o
13200V系统:供电点12870~13860V。
# r1 h+ y8 \& u' n8 r3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。 ' o3 A& V( u1 G$ G' v" K( U9 j8 Q
从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数:
& v( f& [% H0 J7 [' F1 I对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。   ?1 X7 S+ ]9 w# J+ \9 P, y
对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。 & \3 R- \1 z* }8 ~  G
对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
半生缘 + 3 积极应助

查看全部评分

发表于 2008-6-16 20:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
就像我们单相可以220也可以380一样。根号2的关系。
发表于 2008-6-16 21:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题我也想过,据我查阅资料结果应该说是这样的,美国民用电压为240/400V这相当于我国220/380V,至于120V仅仅用于普通家用,无法使用大功率电器如空调,其实这是由于美国电力普及早造成的民用电压偏低,好处是触电后危险性较低(其实大于36V多一样),缺点是能效不高。至于120V的实现,我想你也猜到了,240=120×2。对,其实就是变压器出头是取一半还是全部的选择,所以他们是单相三线值,0,120,240。希望对你有帮助!
 楼主| 发表于 2008-7-14 12:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 chenshiisok 于 2008-6-16 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  D/ ?3 ]8 X# T1 K  A
这个问题我也想过,据我查阅资料结果应该说是这样的,美国民用电压为240/400V这相当于我国220/380V,至于120V仅仅用于普通家用,无法使用大功率电器如空调,其实这是由于美国电力普及早造成的民用电压偏低,好处是触 ...
: k, n$ L! A: |- z1 S
还是不太明白,单项3线制是怎么回事?
发表于 2008-7-14 23:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这些只是规则的制定,不用去想那么多,照用就行