原理性说明:
: z: M) u% g+ X! R在0º、90º、180º和270º分别标记有编码00、01、10和11。当正转时编码值递增,反之则递减,从而可得知轴的转向。
4 H# D5 Q7 z9 a  S6 _# U: G7 }2 d& {+ O% r7 T, w
编码的具体实现可以是光、磁...等。有些应用会由于一些限制或其它的考虑而不采用这种方法。LZ若能提供更具体的要求,或许能为你想一个方案。
7 c" H7 |* C3 K1 y; }; z& \' G
" n6 R; [! s1 z- b) r[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-6-3 15:47 编辑 ]
发表于 2008-6-3 15:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
实际上,编码器有三路信号输出,0度、90度、每转0点脉冲;可以是正弦信号,也可以是方波;可以是电压信号也可以是电流信号。: L; r0 m/ u$ k& A  P9 s1 H' i4 C$ v
编码器本身并不能直接告诉你是正转还是反转,要通过一个鉴相电路根据0度和90度2路信号脉冲哪一个在前哪一个在后来判断是正转还是反转,之后才进入计数器进行加减计数
 楼主| 发表于 2008-6-3 16:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 yqwfk 于 2008-6-3 15:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; G7 }3 Z- C- v0 m; E
实际上,编码器有三路信号输出,0度、90度、每转0点脉冲;可以是正弦信号,也可以是方波;可以是电压信号也可以是电流信号。
: q2 M8 S- j0 ]0 A编码器本身并不能直接告诉你是正转还是反转,要通过一个鉴相电路根据0度和90度2路信号脉 ...