QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
10天前
查看: 2559|回复: 5
收起左侧

[讨论结束] CT一次P1P2端子间的母线保证的最小间距

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-1 06:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位:
% H4 I4 d9 {# `# Q" Y- K& E      本人有一问题困扰很久了,就是作为0.38KV,10KV,35KV各电压等里配套的电流互感器,其一次的P1P2接线端子间的连接母线需保证多少的间距,有相应的要求吗?
发表于 2008-6-2 16:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
理论上能够耐受住4.5kV电压就够了,
7 Y0 W8 K* P' {0 T9 R% u. U: Z因为互感器在使用中P1、P2是等电位的。
发表于 2008-6-2 20:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你可以咨询一下菲尼克斯或其他端子的销售商或是看看他们的手册,应该有相关内容。
2 e7 P, s5 z: d) ~, O. I0 K# i& F% D4 l* i  ^3 r8 T* B- q  u) c% }
我公司制作的电流互感器是用在380V上的,间距就是8mm左右吧,中间有1mm尼龙隔板,我们的端子用的就是菲尼克斯的。
发表于 2008-6-3 08:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
不知你是指同一互感器的P1与P2间的距离呢?还是指不同相间的距离.% a9 C' H( l2 V' O4 t
不同相间的距离根据电压等级的不同而不同。在电力设计手册上有。1 L0 D. n3 x. I5 r
如果是同一互感器的P1与P2间的距离,则在互感器制造厂设计时考虑了。至少要保证耐受住3KV电压(互感器段间绝缘耐压)。对220KV及以上的,则需要保证更高的耐压,通常一次端子间加过电压保护器。
 楼主| 发表于 2008-6-9 09:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门

感谢

感谢各位的指导,对于同一CT端子P1P2端的耐压能否找到相应的说明呢
. |4 A. [8 t. z$ d: c, a还望请教
发表于 2008-6-9 13:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
对于同一CT端子P1P2端的耐压,在理论上因为等电位,是不需要考虑耐压的。但参照互感器的一次组间耐压,按3KV是必需的。
. ?( s0 L" _$ r5 U# B在系统中,因暂态过程的存在,在开断时,出现过CT的P1端放电的现象。所以,对220KV及以上的,通常一次端子间加过电压保护器。! g$ s- v6 q7 l% ^0 L
3 J7 K/ r  O) `2 m. [6 y
[ 本帖最后由 WU581176 于 2008-6-9 15:56 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
半生缘 + 10 积极应助,感谢您对论坛和大家的帮助!

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表