QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1664|回复: 7
收起左侧

[讨论] 液压管道问题

[复制链接]
发表于 2008-5-30 19:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西临汾

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1、液压系统采用不锈钢管道时,在安装时是否还需要酸洗、中和、冲洗?
" C; X; Y  {+ E0 c4 Z2、普碳钢管件和不锈钢管件之间是否可以混连,尤其是螺纹之间?
发表于 2008-5-31 16:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1不锈钢管道不需要酸洗,如果酸洗内部会形成白色的斑点,但需要进行冲洗,还可以用丝绸清洗管的壁。2普通钢管件是可以与不锈钢管连接的,因为螺纹的尺寸是标准的,与材料没有关系。
 楼主| 发表于 2008-5-31 21:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
那为什么对焊后的不锈钢焊缝标准不让用普碳钢件敲击,我还以为是会使不锈钢管道发生化学变化呢
发表于 2008-5-31 23:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 songwei 于 2008-5-31 16:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 P( A9 n  B  i
1不锈钢管道不需要酸洗,如果酸洗内部会形成白色的斑点,但需要进行冲洗,还可以用丝绸清洗管的壁。2普通钢管件是可以与不锈钢管连接的,因为螺纹的尺寸是标准的,与材料没有关系。

* i+ u; ?6 @9 ]6 }1.不锈钢管也需酸洗,钝化.我们做的全处理过; `! j5 k4 p' Y& e
2.普能钢与不锈钢可以连接,是这样连接的,如:用碳钢的接头(但接管是选用不锈钢的)+不锈钢的管子焊接的! e  t2 i2 ]. |) t9 _3 S
3螺纹也可以混连.
# g. M0 }# a( L4 Q* ]+ J/ E: c$ S8 H9 _3 e0 ]9 n+ E; I+ X7 ]
[ 本帖最后由 自流井 于 2008-5-31 23:08 编辑 ]
发表于 2008-5-31 23:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 我市我 于 2008-5-31 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ ]# k$ a3 v, S9 g/ u
那为什么对焊后的不锈钢焊缝标准不让用普碳钢件敲击,我还以为是会使不锈钢管道发生化学变化呢
( w1 r7 R) a( L( P
呵呵,最好不要用碳钢材料的敲,因混合后会引起不锈钢性能下降
 楼主| 发表于 2008-6-1 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
请问4#,那普碳钢接头与不锈钢管道焊接的话,其焊接强度是不是有问题?尤其是用在高压系统是不是经常出问题?
发表于 2008-6-2 14:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 我市我 于 2008-6-1 20:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 f4 v& [8 g* F( i( o! U请问4#,那普碳钢接头与不锈钢管道焊接的话,其焊接强度是不是有问题?尤其是用在高压系统是不是经常出问题?
这两种材料不合适焊接
发表于 2008-11-20 10:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
高压管道是不会这样焊接的
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表