发表于 2008-5-23 10:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
干式变压器的浇注线圈的色差处理
% v# x4 Z. g+ V5 l( r3 R
3 O, J( G: i$ t5 M[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-5-24 08:59 编辑 ]
发表于 2008-5-28 19:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
浇注好后就不好处理,只能喷漆处理表面
发表于 2008-5-29 17:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
再次烘干下不知道可以不,我也不清楚
发表于 2008-5-29 21:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 myseeing 于 2008-5-29 17:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. b* G* j) U  O7 K0 M再次烘干下不知道可以不,我也不清楚
' D$ f( @+ c( T3 U# o
我知道,烘干是没用的,一浇注好就没办法了
发表于 2008-5-30 07:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
浇注时混料没搅拌均匀导致色差,浇好了只能外面刷一层油漆了!
发表于 2008-5-30 07:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
一是填料沉降造成的:采用抗沉降济;
4 O% h0 v; c; f% {" v1 i二是色浆沉降造成的:采用好的色浆,如有机色浆;- [( h7 J, {: k2 f5 j
另外是:你可以加快固化进行,来减少沉降。