[讨论结束] 1000mm2 软铜绞线载流量有多少??

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-22 21:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1000mm2 软铜绞线载流量有多少??那家厂做得较好
发表于 2008-5-25 13:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1000mm2有这么大的软铜线吗?
发表于 2008-5-25 13:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
没有用过这么大的软铜线
 楼主| 发表于 2008-5-25 20:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
软铜绞线 见下图
软铜绞线.jpg
软铜绞线2.jpg
发表于 2008-5-26 19:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
查一下书吧,安全载流量与有无护套、安装方式及使用环境都有关系 .一般来讲每平方毫米不低于10A电流.
头像被屏蔽
发表于 2008-5-26 20:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-27 14:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
导线的经济电流密度×导线截面积就可以了0 B4 }2 n6 ~8 W2 y( D
以下为各类导线经济电流密度值 A/mm2( s' C! Q$ R7 c, Y8 |9 V7 e
导线类型        T=3000h以下 T=3000~5000h T=5000h以上
7 |# G& t8 e9 ]7 Y% _铜导线          3.0                     2.25                         1.757 I3 Q0 l8 H6 W& K3 g& I" W0 N% ^
铝导线钢芯铝线  1.65                   1.15                         0.9
+ K5 }/ C  D8 g( @' ]1 ]$ u' r3 M铜芯电线        2.5                       2.25                         2.0. [+ G3 b' B. A# V4 Q  u, B$ K
铝芯电线       1.92                      1.73                        1.54
$ @6 k9 `' _) P3 T/ E/ h2 C- T: W7 j- W& D. V/ B# n& C  n
选用那个经济密度,具体要看你的使用位置和方式了,
发表于 2008-5-27 16:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有这么大的吗,也不知道你那电缆是做什么用呢?
1 a" ?/ u: ]- E! e要是负荷真的很大,建议多设两个变电站不行吗?9 Y. Z" N/ o; |: D8 R0 A# l$ l
对于大功率设备建议采用高压设备,这样电流小,损耗小.
发表于 2008-5-27 16:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
有这样的的电流?换成管母线吧!好像没有这样用的!
发表于 2008-5-28 07:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你这个线直径达到36MM,我也没用过这么大的,但电流选用是按电流密度来的,一平方毫米应不超过7楼所说
发表于 2008-5-28 08:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我在做电流互感器试验时要用到大电流导线,我们是在短时工作时,电流密度在10A左右是安全的。
发表于 2008-5-28 10:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有用过这么大的8 U0 k) f5 K. o$ @$ O+ n
来学习下
发表于 2008-5-30 21:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
原帖由 yjybd 于 2008-5-27 14:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! w9 @- \/ t9 {) m导线的经济电流密度×导线截面积就可以了: Q) q- g4 i0 L2 R' m& m, S
以下为各类导线经济电流密度值 A/mm2
7 R7 D  R. ]8 G; \导线类型        T=3000h以下 T=3000~5000h T=5000h以上- v' w0 t, y( z
铜导线          3.0                     2.25                         ...

4 j+ j. b$ w2 S上述导线经济电流密度计算是正确方案
" P# v1 L$ n/ u# c( K
" j& j' v" w6 ~但是这电缆不可考虑,这么大的截面,载流是多少了,带多少功率了,单相(电压乘电流等于功率),三相(根号三乘电压乘电流等于功率),应考虑经济运行,自己考虑吧!" ]- V9 Y: J$ R; u3 @& L
3 U/ p/ P" Z5 a8 z% w
[ 本帖最后由 fanychuan 于 2008-5-30 21:30 编辑 ]
发表于 2008-6-2 22:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本人用过的最大截面积导线只有120平方,1000平方的没有见过,是用在哪里的?楼主可否告知,很感兴趣。
 楼主| 发表于 2008-6-3 00:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
电解系统,用于直流大电流连接中用,通常有几十KA.电流,根据系统电流大多少,多根并联使用
发表于 2008-6-3 10:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
长见识!!!没用过。
发表于 2008-6-3 22:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 田野88 于 2008-6-3 00:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 \* ], m3 u! y4 M2 c电解系统,用于直流大电流连接中用,通常有几十KA.电流,根据系统电流大多少,多根并联使用

& c2 A. b* d9 W4 E( d2 c你这个好象大多是用铜牌连接的,通常电密不超过3
发表于 2008-6-6 14:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没用过这么粗的,学习下
发表于 2008-6-8 02:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
电弧炉用水冷母线,要多根并联用,每平方值取2-3安
发表于 2008-7-14 23:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
2000A,我在电镀整流机上用过,再大发热比较高,用到2600安时可到90度以上,而且端子容易氧化,不要信那些理论,我现在严格按照一MM2二安电流来配置,再没出过任何问题,
发表于 2008-7-15 21:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
电流越大,余量就需要考虑得更多。如果方便的话,建议改成铜排比较好。
发表于 2008-7-15 21:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
电解行业,直流母排与电解槽相连的时候通常是使用大电缆,我见到过的都是500mm2一根。通常都是10根以上一起并联。