[讨论结束] 1000mm2 软铜绞线载流量有多少??

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-22 21:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1000mm2 软铜绞线载流量有多少??那家厂做得较好
发表于 2008-5-25 13:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1000mm2有这么大的软铜线吗?
发表于 2008-5-25 13:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
没有用过这么大的软铜线
 楼主| 发表于 2008-5-25 20:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
软铜绞线 见下图
软铜绞线.jpg
软铜绞线2.jpg
发表于 2008-5-26 19:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
查一下书吧,安全载流量与有无护套、安装方式及使用环境都有关系 .一般来讲每平方毫米不低于10A电流.
头像被屏蔽
发表于 2008-5-26 20:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-27 14:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
导线的经济电流密度×导线截面积就可以了
* X. k+ I. e; D, \- s以下为各类导线经济电流密度值 A/mm20 S5 ~' y& [  B/ ~6 ^; F
导线类型        T=3000h以下 T=3000~5000h T=5000h以上' E7 u! L  _$ I5 B) X6 k
铜导线          3.0                     2.25                         1.75
) ^% B. f9 o6 p铝导线钢芯铝线  1.65                   1.15                         0.9
- M0 \) b; S1 W. R$ B7 H5 p  p铜芯电线        2.5                       2.25                         2.09 t" w4 }1 l# r
铝芯电线       1.92                      1.73                        1.54
% n% j- h5 S, c0 q- l8 M5 |/ Q" L) O0 x9 H1 l" e/ n! F; G
选用那个经济密度,具体要看你的使用位置和方式了,
发表于 2008-5-27 16:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有这么大的吗,也不知道你那电缆是做什么用呢?' G4 j7 T1 D% s7 w! u) F$ H! x+ \
要是负荷真的很大,建议多设两个变电站不行吗?$ _4 }5 w" G( T8 b1 z$ \
对于大功率设备建议采用高压设备,这样电流小,损耗小.
发表于 2008-5-27 16:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
有这样的的电流?换成管母线吧!好像没有这样用的!
发表于 2008-5-28 07:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你这个线直径达到36MM,我也没用过这么大的,但电流选用是按电流密度来的,一平方毫米应不超过7楼所说
发表于 2008-5-28 08:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我在做电流互感器试验时要用到大电流导线,我们是在短时工作时,电流密度在10A左右是安全的。
发表于 2008-5-28 10:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有用过这么大的4 F6 Y1 T$ `, N: J" q
来学习下
发表于 2008-5-30 21:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
原帖由 yjybd 于 2008-5-27 14:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 L8 h+ ^8 J0 Q# @& Y) n( n
导线的经济电流密度×导线截面积就可以了- w! _$ M6 }/ r
以下为各类导线经济电流密度值 A/mm2
" V+ f' `/ U9 H& M0 x导线类型        T=3000h以下 T=3000~5000h T=5000h以上' q/ Z1 _8 d1 b% t
铜导线          3.0                     2.25                         ...

) G+ P7 f  P7 C4 h+ |! Y5 x8 v- @& `上述导线经济电流密度计算是正确方案
  O# e( \* f5 z% A3 J" l$ |$ M8 U5 M! F+ }* r
但是这电缆不可考虑,这么大的截面,载流是多少了,带多少功率了,单相(电压乘电流等于功率),三相(根号三乘电压乘电流等于功率),应考虑经济运行,自己考虑吧!
1 ]! m1 f! W( {4 l
# l4 f) x3 [) V% b[ 本帖最后由 fanychuan 于 2008-5-30 21:30 编辑 ]
发表于 2008-6-2 22:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本人用过的最大截面积导线只有120平方,1000平方的没有见过,是用在哪里的?楼主可否告知,很感兴趣。
 楼主| 发表于 2008-6-3 00:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
电解系统,用于直流大电流连接中用,通常有几十KA.电流,根据系统电流大多少,多根并联使用
发表于 2008-6-3 10:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
长见识!!!没用过。
发表于 2008-6-3 22:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 田野88 于 2008-6-3 00:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 }2 R9 \9 ^: N9 Y/ v. Y) \
电解系统,用于直流大电流连接中用,通常有几十KA.电流,根据系统电流大多少,多根并联使用

6 J* ~2 _# G+ M  y; B; }; K, L你这个好象大多是用铜牌连接的,通常电密不超过3
发表于 2008-6-6 14:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没用过这么粗的,学习下
发表于 2008-6-8 02:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
电弧炉用水冷母线,要多根并联用,每平方值取2-3安
发表于 2008-7-14 23:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
2000A,我在电镀整流机上用过,再大发热比较高,用到2600安时可到90度以上,而且端子容易氧化,不要信那些理论,我现在严格按照一MM2二安电流来配置,再没出过任何问题,
发表于 2008-7-15 21:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
电流越大,余量就需要考虑得更多。如果方便的话,建议改成铜排比较好。
发表于 2008-7-15 21:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
电解行业,直流母排与电解槽相连的时候通常是使用大电缆,我见到过的都是500mm2一根。通常都是10根以上一起并联。