发表于 2008-5-30 21:21:35
|
显示全部楼层
来自: 中国贵州六盘水
原帖由 yjybd 于 2008-5-27 14:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% s1 q0 O/ t" \导线的经济电流密度×导线截面积就可以了
: w3 z: p* U6 T! K3 P. @$ P以下为各类导线经济电流密度值 A/mm2
) Y0 J d9 H; |4 T导线类型 T=3000h以下 T=3000~5000h T=5000h以上& ^4 j% a, F- o) w3 }: w3 A
铜导线 3.0 2.25 ... * J9 N0 j% h7 L* Z7 N5 S: y
上述导线经济电流密度计算是正确方案+ s+ x. \& c. v
, F3 _( C, f1 |8 E' X% E2 h3 L* j
但是这电缆不可考虑,这么大的截面,载流是多少了,带多少功率了,单相(电压乘电流等于功率),三相(根号三乘电压乘电流等于功率),应考虑经济运行,自己考虑吧!7 ]8 Z' J7 W* x7 j/ S: P+ P: [
& e' A" s5 m" O# Z l6 g[ 本帖最后由 fanychuan 于 2008-5-30 21:30 编辑 ] |
|