发表于 2008-5-21 08:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
交流接触器,热继电器的选型有何规定
$ i; r# K; y4 G% @0 r请求帮忙7 V  @6 \  r% a, O

7 C3 R3 z6 b9 J( a" G9 l; y[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-5-21 20:55 编辑 ]
发表于 2008-5-22 14:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
一   交流接触器的选用方法 ) O3 N$ r2 U* x+ h2 \
   接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。 5 H" U3 ]  v9 [: J1 E/ ?
     选择接触器时应从其工作条件出发,主要考虑下列因素: 1、控制交流负载应选用交流接触器; 2、接触器的使用类别应与负载性质相一致。 3、主触头的额定工作电流应大于或等于负载电路的电流;还要注意的是接触器主触头的额定工作电流是在规定的条件下(额定工作电压、使用类别、操作频率等)能够正常工作的电流值,当实际使用条件不同时,这个电流值也将随之改变。 4、主触头的额定工作电流应大于或等于负载电路的电压。 5、吸引线圈的额定电压应与控制回路电压相一致,接触器在线圈额定电压85%及以上时应能可靠地吸合 ) p+ G. [: Y: i2 L- f! `

  u) `8 w% g/ I7 |# g二   热继电器的选型
% k8 m- U8 B" d9 ~5 V- z   长期工作或间断长期工作电动机热继电器的选型
5 l: b; |! M, j( w/ t   (1)按电动机起动时间选择5 W2 z! s$ d! N+ I2 c/ L
   tf=(0.5~0.7)td5 B) q& p/ O' C% q3 v$ Q" J- I
      tf:热继电器在6Ie下的可返回时间) g- c, V6 V1 ?# G/ R0 P8 c" G) x6 ?
   td:热继电器在6Ie下的动作时间# v4 o" I: B) C
   (2)按电动机额定电流选择
- z  s. L* @7 f   Iz=(0.95~1.05)Ied
- V% @6 k( n' I4 A  L      Iz:热继电器整定电流
. _/ ~4 a0 W2 D0 j  b   Ied:电动机额定电流
, i/ }( Q3 |1 r" y4 u- A   (3)按断相保护要求选择
( i9 Y9 N+ a6 d1 E7 o8 [1 y    对于星形接法的电动机,采用三极热继电器即可;1 N9 l3 H2 z: y' Z+ I. \& O
    对于三角形接法的电动机,应采用带断相运转保护装置的热继电器。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-5-22 17:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

回复 2# 的帖子

谢谢指教
发表于 2008-7-19 22:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

配件选型的资料

希望附件里的资料对你有用  x2 Q3 Y+ [3 [9 ?
" o; w9 [6 \) Z2 g0 O' I
我在《数控机床电气控制》里节选下来的
. _/ ^' @# w# N; ^0 ~/ x3 O
  • 【作 者】杨克冲 陈吉红 郑小年编著
  • 【出版项】 华中科技大学出版社 , 2005
  • 【ISBN号】 7-5609-3315-7 / TG.60
  • 【原书定价】 CN¥19.80
发表于 2008-7-19 22:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
附件传不上去,你在三维网里搜,有电子书的
发表于 2008-7-22 22:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
简单的说,接触器样本上都有相应的型号配相应的电机。经验上国产提供1个档次以上,即7.5KW用的接触器用于5.5KW;进口的就可以直接对应,无需考虑余量;$ a3 W1 I% I" y9 I) y8 h! x% t
: v/ R  n+ j$ B* S! [% O
热继电器与电机的额定电流有关,有点时候电机电流比额定超小或者超高,在选择热继的时候调整范围就需要宽一些。
发表于 2008-8-2 10:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
简单的附加一句话,应该没什么规定,应该是有一定的选择原则,如果你按照选择原则来搜索的话,就会有很多的答案呈现在你的面前