[讨论结束] 用什么办法能让异步电机实现伺服(正负1mm误差)准停功能?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-7 11:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现有一传送带输送装置,原先采用伺服电机控制,其定长采用旋转编码器,现想将伺服电机改为异步电机,不知道在控制方面怎么样更改,能实现正负1mm的误差。请求帮忙
9 I" D6 v6 Z+ j. D
% e; ]4 z- a. V2 t[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-5-7 18:39 编辑 ]
发表于 2008-5-7 11:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你的传动比是多少?电机1转对应多少距离?
发表于 2008-5-7 13:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
一般使用能耗制动处理这类问题。
发表于 2008-5-7 14:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现场采用接近开关控制电机控制回路,再采用一种制动装置,迅速停止.制动可以采用能耗制动或抱闸制动.
发表于 2008-5-7 14:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
光电开关,加变频控制器(带制动单元)及外机械制动 恐怕效果还是不如伺服电机控制的好。1mm恐怕不好说
发表于 2008-5-7 17:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
正负1mm的误差
( A' @, D4 u2 O, k) r1 N2 }: }/ r" J6 \/ }! ^3 X! [" G9 z5 ]$ v0 m
应该是很难。
发表于 2008-5-7 23:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
呵呵!看转速和机械的变速比啰,慢慢走还是可以的.
发表于 2008-5-11 11:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用时光科技的IMS-HL系列伺服控制器,它是专门用来控制异步电动机的