QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 8612|回复: 14
收起左侧

[讨论] 板式冷却器换热面积如何计算?

[复制链接]
发表于 2008-5-5 22:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在液压系统设计中,往往要选用冷却器。不知各位在设计中如何确定冷却器的换热面积?特发此贴和大家交流。
; `7 g# G. Q: L. n! N/ U  对于我来说,书本或者样本上提供的公式太麻烦,要是选国产的一般都是靠经验,水量是流量的1.5倍,冷却面积和水量相当。比如1000l/min,水量选择10000X60/1000=60m3/h,冷却面积60m2;当选择阿法拉伐等厂家时,他们都有自己的选型依据,冷却面积还跟介质黏度、介质的温升、冷却水温降有关系的,计算一般都比较麻烦。
; a' ^2 Z! m0 |. ~$ o  不知各位在这方面都有什么好的方法和好的选型计算工具,一并讨论交流。
发表于 2008-5-14 17:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
板式换热器 我选过山东淄博泰勒的 那上面有公式 不过的确狠狠麻烦啊 告诉他们参数让他们算也可以啊
发表于 2008-5-14 17:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
Q=QV1p1XP1(T1-T2)/3.6+Qv2p2(t2-t1)/3.6(W)% y* v  ~$ m5 X3 A8 [6 `
其中 Q为 热流量,W 1kcal/h=1.163w% D: h3 r; Z$ h, }
qv1 热介质的流量 ,立方m/h
  p: C  z8 r- [0 }1 ~' ^p1 为热介质的密度 ,kg/立方m
7 l. i+ ~7 n, `6 w% yCP1为热介质的比热容,KJ/kg度+ d, T" L9 E" C3 q: h
T1 为热介质的进口温度 ,度& d" I- D- r. H: h. G& k8 w: a
T2为热介质的届口温度 ,度
3 s) @4 |8 \5 h6 l7 t( H, JQv2 为冷介质的流量 ,立方m/h
: j1 T9 Z7 o. \6 a) V! Jp2为冷介质的密度 ,kg/立方m, T9 B8 `1 e! J0 l% b
CP2为冷介质的比热容,KJ/kg度: J4 |" J) T& l# g
t2为冷介质的进口温度 ,度
3 ?& Z9 |. R! @- F; B' M8 dt1为冷介质的届口温度 ,度* Z7 e5 h0 T, i1 v4 m9 {! @
' X1 L* U( i. j
对数平均温差' L# U7 T% E8 `
当 T1-t1不等于T2-t1时* Y' u/ {% c" z6 P5 p0 N
△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度6 J, }: {( F3 L+ K: l# r. B
当 T1-t2等于T2-t1时& M! l+ c. O3 }9 F0 s" h
△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度' `. r+ y- l" D4 O) w4 O: a; H
换热面积1 w! E) V! S; E0 ], a. A5 z' i3 B
F=Q/(0.8-0.9)K×△tm   (平方米)( |8 N' L+ f6 D
我的天还真难打!/ ]) H7 H4 `" b# l2 T, o

: w, B9 ^/ q( F1 {4 `3 I[ 本帖最后由 xiaoma76 于 2008-5-14 18:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-17 20:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不知楼上朋友的公式是谁家的??6 b$ i+ J4 B' n# Z
据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的
发表于 2008-8-15 16:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是看不懂哦
发表于 2008-8-15 23:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是呀,最好有个经验公式子!
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-14 15:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主的办法很简单,是不是准却呢
发表于 2009-9-14 15:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 beginfa 于 2008-5-17 20:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! K8 v! I/ [0 u1 _! j* l不知楼上朋友的公式是谁家的??
; k6 g& S! e/ W据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的

7 x; L0 O( k( m' n8 W
' d) j8 s. B; C4 j9 f, `+ }5 O2 n+ CW 1kcal/h=1.163w         这个是物理常量* _. k+ l4 O0 p! B/ C7 u& V
+ g8 z# \( v3 [/ B; S
功率: 1千卡/时=1.163瓦
发表于 2010-11-10 18:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
谁有比较权威的计算公式啊
发表于 2010-11-17 11:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是需要计算的,你可以让厂家给你算啊。
发表于 2011-8-22 11:21:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
计算那是相当麻烦啊,让厂家推荐得了
发表于 2011-8-22 11:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
自己参看重标手册可以算。2 F6 N+ s4 g- i+ k1 ~* e) F: _
或则你提供冷却功率,介质。厂家也可以算。
发表于 2011-8-22 11:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
一般都是厂家算的,或者你可以向厂家要一个计算软件,把参数直接输进去就出结果了。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表