发电机振荡失步将出现下列现象: 0 K1 W/ k z' c; W$ \, |; ~9 d* x# X
9 ~6 \6 I7 N+ M
(1)定子电流超出正常值,电流表指针将激烈地撞挡。 3 ?( v, Z, m! J5 \' E. G) J
4 i/ ^( M" x, T) q. }; s
(2)定子电压表的指针将快速摆动。 # ?" H/ x. l! M0 Y2 |% M
0 {" N# _$ C$ ]6 ]) Y0 P' y
(3)有功功率表指针在表盘整个刻度盘上摆动。
% H" [- [2 n ]/ A; q Y8 @
; E# c E/ p' R' e' r( h" {0 J(4)转子电流表指针在正常值附近快速摆动。 # ~6 L$ `& h; ~
1 Y, ]1 f# ]3 J' o(5)发电机发出鸣叫声,且叫声的变化与仪表指针的摆动频率相对应。
/ N+ r7 h. C) I; H
2 I; w- O$ {2 d/ @(6)其他并列运行的发电机的仪表也有相应的摆动
4 v( H/ i2 H7 f7 i2 L" ^' E
. N9 \% Z7 V: F: m发电机振荡失去同步时,值班人员应注意①要通过增加励磁电流来产生恢复同步的条件;②要适当地调整该机的负荷,以帮助恢复同步;③当整个电厂与系统失去同步时,该电厂的所有发电机都将发生振荡,除设法增加每台发电机的励磁电流外,在无法恢复同步的情况下,为使发电机免遭持续电流的损害,应按规程规定,在2分钟后将电厂与系统解列。 |