发电机振荡失步将出现下列现象:
- w, K* J! C# r9 i3 ?+ A2 t% A E! _
(1)定子电流超出正常值,电流表指针将激烈地撞挡。 # Q b2 e* A- S7 f# H' U$ D
+ q2 m% ]! G1 ~+ P) u7 L) G
(2)定子电压表的指针将快速摆动。
- y3 U' [, j* { h
4 p% H7 v. L+ M& P' j5 _. K(3)有功功率表指针在表盘整个刻度盘上摆动。 ! f- z0 C; D* y5 e' ^1 B
4 v$ B5 ?0 m* h, H% R8 i5 M4 w7 g(4)转子电流表指针在正常值附近快速摆动。 # Z0 q) z: g" a3 O" }$ }
, |; A4 A) L: c. F2 D! n# F2 K(5)发电机发出鸣叫声,且叫声的变化与仪表指针的摆动频率相对应。
3 f: l% a: q4 A3 d, }% j& D( k: d* H. ?: g7 G# ^+ [
(6)其他并列运行的发电机的仪表也有相应的摆动 . E+ I3 p* ? b2 J4 C5 _
3 c/ G/ n! T/ j/ s+ {( t发电机振荡失去同步时,值班人员应注意①要通过增加励磁电流来产生恢复同步的条件;②要适当地调整该机的负荷,以帮助恢复同步;③当整个电厂与系统失去同步时,该电厂的所有发电机都将发生振荡,除设法增加每台发电机的励磁电流外,在无法恢复同步的情况下,为使发电机免遭持续电流的损害,应按规程规定,在2分钟后将电厂与系统解列。 |