各位:
8 P# V0 O# b! x+ d+ P7 K) K    机柜为户外风冷型机柜,采用强迫讽冷。进风口安装滤网,出风口安装风扇,进、出风口开孔为百叶窗。进风口的滤网可以保证达到IP5x的等级,可是出风口如何设计才能保证IP5X等级?另外进、出风口开百叶窗,防水很难做到IPx5等级,测试时往往是百叶窗处漏水,导致其失败。各位有没有好的设计方法共享一下,如水的循环路径设计,最好提供一些图片。另外采用热交换器散热时,防尘等级能够达到,可开百叶窗散热孔时防水等级也很难达到IPx5等级,往往在百叶窗处露水。请高手指点,谢谢
发表于 2008-4-28 10:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
出风口安装滤网,如何?
 楼主| 发表于 2008-4-28 12:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
出风口为鼓风形式阿,一般很少见到安装滤网的,再说安装滤网只是防尘,并不能防水。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
userkypdy + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-5-5 12:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
高手呢?不知道你们怎么解决的,不要只看不顶啊
发表于 2008-6-24 15:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京

对于强制排风的机柜
# R' _1 d" n$ G% ^, c, @出风口你可以弄个台阶出来、打胶6 f7 m7 q) F7 x& ?: _
主要在结构上多想象
$ h) ?7 R  G# l6 H* E  C防水啊1 d3 U) t5 n: |5 z% ^+ D1 r

! |1 y7 k+ K4 t4 A: ^. u3 V对于热交换器
0 m1 |6 c' g9 \你可以给热交换器单独作一个仓* N, c! N' g  M: x$ u
加上密封条" q2 D5 l* W* P- T
基本上可以解决问题
2 D5 p6 o1 N3 k) s太多我就不能说了
; O" m8 n- P6 P职业道德问题
& U+ ]: I# b9 w) _* _# T% u* [) i+ z呵呵
发表于 2008-6-24 16:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
找专业的柜体生产厂家,我记的有些厂家是可以做到的,外资或合资公司.