[讨论] 请大家谈谈绝缘电阻和耐电压测试的关系!

[复制链接]
发表于 2008-4-25 10:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请大家谈谈绝缘电阻和耐电压测试的关系。& b, Y) F: L2 w( f+ e
5 ^- z4 Y' O( e
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-25 19:36 编辑 ]
发表于 2008-4-25 16:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
绝缘电阻测试是为了了解,评估电气设备的绝缘性能而经常使用的一种比较常规的试验类型。通常技术人员通过对导体、电气零件、电路和器件进行绝缘电阻测试来达到以下目的: 确保电气设备满足规程和标准(安全符合性) 8 ^* U2 M# b+ H. d; v0 R- s
    确定电气设备性能随时间的变化(预防性维护)
* |8 O* W& L+ u5 r    确定故障原因(排障) 3 U8 C# g5 k/ ]
    一般而言,对于绝缘测试有以下类型:设计测试、生产测试、交接验收测试、预防性维护测试以及故障定位测试。不同的测试类型取决于不同的测试目的和应用领域,并且不同绝缘的测试过程也具有不同的特点
. L. l& F1 M$ ?9 o. V1 o9 ~  i 1. 设计测试
1 _/ ]+ Q* f% R3 ^! V: c    设计测试一般用于在实验室中确定电气器件的性能。设计测试通常是由制造商对新设计的器件或是从其它公司外购的、用于产品设计之中的器件进行测试。设计测试检查的是器件是否有故障。在制造任何产品之前都要进行绝缘电阻测试。
/ Y5 j4 W, b. l! L    在测试绝缘时,对每一器件施加高压,直到器件的绝缘发生故障,产生的漏泄电流高于可接受的电流。不仅在第一次设计产品时要进行设计测试,而且只要对产品进行修改,都要进行测试。对于不同的器件,根据其不同的工作电压,工作状况以及性能要求,需要对其进行不同的电压的测试来测量,这就需要测试仪器应该具有不同的测试电压从50V到1000V五个电压等级,可以对多种元器件进行绝缘性能的测量测试。
; p6 u: l/ S* g2. 生产测试 7 a$ u  v, e: X0 {
    为了确保在实验室工作正常的产品在生产之后仍然工作正常,就必须对每个产品进行生产测试。生产测试由制造商进行,以满足规范和标准的要求,并保证质量的控制。在新产品和设备投入使用之前,对其进行绝缘电阻测试。在生产测试中,产品缺陷一般就会显露出来。生产测试通常是非破坏性。由于必须对生产线上的准备安装的元器件的性能进行是否满足绝缘要求的试验。由于这种测试的目的只是验证元器件是否有足够的绝缘强度,而不是整体设备的出厂验收试验,因此不需要具体的参数,只是需要验证合格与否。  y" T* z/ Q, J
  3. 交接验收测试
0 B# n* v3 j6 U$ Y    验收测试由安装者在完成安装之后,但是在系统投入使用之前进行。验收测试包括绝缘电阻测试,以检查是否有设备损坏、电缆损伤,电气器件之间的间距是否合适和牢固性,以及储存、运输和安装是否导致产品损坏。
' f  c7 p) Z  U. o4. 预防性测试 $ {* l& V. Q# v9 G; J- W
    许多工厂都把对设备进行绝缘电阻和导线测试做为其整体预防性维护程序的一部分。导线绝缘层的状况是设备和电气系统总体状况的一个很好的指示。好的预防性维护程序可以在故障造成停工之前检测到并消除故障。
# q% M1 u: U; g. N% }    必须对失效的绝缘进行维修,以确保系统不会在不适当的时候发生故障。一般而言,所有的系统在长时间工作后,其导线的绝缘层质量都会以可预测的速率退化。通过定期进行绝缘电阻测量,即可避免导线绝缘层故障(或预期寿命)。
2 W, V3 U! m1 ]0 y% ]  b8 I7 j* J5. 排除故障时进行的绝缘测试
! v' ?8 V) _: l8 A    即使制造的设备是高指标的、安装合适、规格正确,并进行预防性维护测试,但是仍然需要故障定位测试,因为设备依然会发生故障。故障通常是由某个故障电路中脆弱或损坏的零件引起的。当一个器件、设备、电路或系统发生故障时,就会利用绝缘电阻测试来定位故障。利用绝缘电阻测试来排障需要具备设备、电路和测试仪器的知识。
  G  v& b+ j' Y9 V0 ]  R6 c: v" H. w; r
耐电压测试是指对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐受电压能力进行的测试。在不破坏绝缘材料性能的情况下,对绝缘材料或绝缘结构施加高电压的过程称为耐压试验。一般来讲,耐压测试主要目的是检查绝缘耐受工作电压或过电压的能力,进而检验产品设备的绝缘性能是否符合安全标准。- p& }/ v) d# _/ I# ^
     耐电压测试的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。进行耐压测试时技术规格不同被测试品,测量标准也就不同。对一般被测设备,耐压测试是测量火线与机壳之间的漏电流值,基本规定是:以两倍于被测物的工作电压再加1000V作为测试的标准电压。部分产品的测试电压可能高于这一规定值。按照IEC61010的规定,测试电压必须在5s内逐渐地上升到所要求的试验电压值(例如5kV等),保证试验电压值稳定加在被测绝缘体上不少于5s,此时所测回路的漏电流值与标准规定的泄漏电流阈值相比较,就可以判断被测产品的绝缘性能是否符合标准。测试结束后,试验电压必须在规定的时间内逐渐地降至零.
' N2 `  o) E# Z% Y. S
# A( f& }$ a! Q0 d! g; p$ o
( E. V- l; J( s0 @) {所以一般来说绝缘电阻和耐电压测试的关系联系不大.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 热情应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-4-25 16:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢!解释得很详细。
6 n# o5 Q' C$ f' k: [# i但二者都是考核绝缘性能,应还是有一定联系吧。
发表于 2008-4-25 16:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
耐电压测试
, z8 D' @! |+ h( j; z电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试 仪。* [; v7 x4 }7 @, H: S* G# Y" D
将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承 受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用 下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全
# Z. F; \; O- E- `7 p& p绝缘电阻
* Y/ H4 T0 h3 X9 Z$ A- Y' S! s& z电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。
: G0 y' V/ \4 m# |9 W: y- l. L2 h我们测定产品的绝缘电阻,是指带电部分与外露非带电金 属部分(外壳)之间的绝缘电阻,按不同的产品,施加一直流高压,如100V、250V、500V、1000V等,规定一个最低的绝缘电阻值。有的标准规定 每kV电压,绝缘电阻不小于1MΩ等。目前在家用电器产品标准中,通常只规定热态绝缘电阻,而不规定常态条件下的绝缘电阻值,常态条件下的绝缘电阻值由企 业标准中自行制定。如果常态绝缘电阻值低,说明绝缘结构中可能存在某种隐患或受损。如电机绕组对外壳的绝缘电阻低,可能是在嵌线时绕组的均线槽绝缘受到损 伤所致。在使用电器时,由于突然上电或切断电源或其它缘故,电路产生过电压,在绝缘受损处产生击穿,造成对人身的安全或威胁。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 热情应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-4-25 17:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不愧为技术团队出来的,谢谢!
发表于 2008-4-25 18:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
生产医疗设备中的三项必检中的两项
发表于 2008-4-26 16:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
绝缘电阻为绝缘特性试验,耐压试验为绝缘强度试验,两者具有一定的的关系,一般绝缘电阻测试合格方可进行耐压试验
 楼主| 发表于 2008-4-28 09:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有道理,我觉得也是这样。
发表于 2008-4-28 13:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般情况下,必须先做绝缘电阻测量,合格后才能做工频耐压试验,绝缘电阻测量只是初步判断产品的绝缘情况,耐压试验才能准确判断产品是否达到相应绝缘水平的要求.

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
fanyouming + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-4-28 15:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可是我曾经给35/10kV的变压器做过实验,它的绝缘和吸收比实验都不合格,但是却能通过工频耐压试验,这种情况下我们一直不敢判定它为合格。其他设备遇到类似情况怎么办?我们判定它为合格还是不合格?
发表于 2008-4-28 21:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
绝缘电阻: 在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄流电流值之比。常用兆欧表直接测得绝缘电阻值! N( Y' B8 Z( V' U% K
吸收比:在同一次试验中,1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比,主要判断被试物是否有受潮情况.,缘吸收比不应小于1.3
0 L9 ~( {, ]+ S5 S# C- H绝缘电阻必须通过后'才许做耐压试验,耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采用所连接设备中的最低试验电压,交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为1min;其它耐压试验的试验电压施加时间在有关设备的试验要求中规定。
4 y) {6 h7 [7 V- e2 c非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的相邻电压等级按插入法计算。4 F& B6 u9 J% F7 k8 u* X
当电力设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验电压:% i9 @& S; R: w2 t8 {! `  s' v2 k  W4 i
    a)当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压;( e9 Q5 H, a3 {4 R% r) m* v# r
    b)当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定工作电压确定其试验电压;
+ U, ?$ r) k5 A' O    c)为满足高海拔地区的要求而采用较高电压等级的设备时,应在安装地点按实际使用的额定工作电压确定其试验电压。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 参与讨论!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-4-29 10:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 hxg 于 2008-4-28 15:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 U1 c4 r% y* w( A
可是我曾经给35/10kV的变压器做过实验,它的绝缘和吸收比实验都不合格,但是却能通过工频耐压试验,这种情况下我们一直不敢判定它为合格。其他设备遇到类似情况怎么办?我们判定它为合格还是不合格?

! X6 }' B; T: i6 q( r
, {5 P4 I# y- T! G' U, ?/ x) t绝缘电阻试验施加的是直流电压,耐压试验一般采用的工频交流电压,可能是这个原因导致出现您所述的现象。
9 \7 I. e" f2 h9 S* J
* a3 q: r1 |2 p( ~4 P0 f应该判为不合格。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
zhous_ch + 2 参与讨论!

查看全部评分

发表于 2008-4-29 20:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们这里修的电动机都做了绝缘测试的,但没有做耐压测试/不知道是为什么呢
发表于 2008-4-29 21:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
两者具有一定的的关系.:
发表于 2009-4-23 14:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
相关的行业是不是对绝缘电阻有规定的,我想知道变频调速系统的绝缘电阻要求,不知道那位大侠能帮忙,谢谢!
发表于 2009-4-23 15:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳