QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3509|回复: 16
收起左侧

[讨论结束] 这种三相电机的工作电流属“正常不”?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-23 15:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这种三相电机电流正不正常,37KW 星三角起动,开关最大75A,开启容易跳电。起后R 40A ,S38A , T36A。液压新机器。
! t& b: h. y  |& d
/ p; ?, h9 m, o( }, F[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-23 20:17 编辑 ]
发表于 2008-4-23 17:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
先做如下的检查后再作判断:
+ i3 f/ w; L7 Q5 E7 ]: V1.不启动电动机,检查启动器进线电源是否平衡?如不平衡,相差多少?- s0 F' u) q3 }  c! p
2.开关接触是否良好?7 p3 r3 n' ]: K3 T. q
3.接线头压接(焊接)是否良好?
( L& c/ f# |+ I2 {/ a4.电机的线耳是否刮干净?
发表于 2008-4-24 10:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电源不平衡造成的吧。测量一下三相相电压。这才是半载电流,只要电机不过热,应该问题不大。
发表于 2008-4-24 13:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这台电机的额定电流是多少啊?
; U! D4 n( q* @  b( T  B个人认为在70a左右应该属于正常之列,而且三相电流相差也不是很大。
) {$ V+ L. K4 y, b6 p建议你调整或更换一个热保护开关或过热保护器。有可能是你的保护元件有问题或整定值不对。
发表于 2008-4-24 13:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
三相电机功率计算公式P=√3*U*I*COSΦ$ N# X3 E  y; Y2 z2 ?2 t4 C. \
I=37000W/√3*380V*0.85=66.13A
, X5 G9 f* h  @2 w4 \# G一般是启动电动机电流=额定电流的4-7倍
" Y3 o4 d# \( T) \8 x) i开关最大75A太小了," F: e: C; g- C- k: S: T% M
! A7 E2 F, ^$ `1 l: _) m4 U6 P6 C
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-4-24 13:58 编辑 ]
发表于 2008-4-24 14:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
赞成楼上说得,75A肯定是小了,根本无法躲过启动电流
发表于 2008-4-24 15:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
另外,对于电机这类感性负载,工作时还会有较大的浪涌电流,75A明显不够.
 楼主| 发表于 2008-4-26 15:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这是电机,开关都是进口配机器,三相电压平衡。另外一台好的
发表于 2008-4-29 01:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
开关应该选用是合适的 只需考虑过载的电流 而启动电流无需考虑 因为这是与电机配套的开关 现在开关跳是在星形时还是三角时跳时
发表于 2008-4-29 07:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以把开关的脱扣时间调长一些,躲过启动过程。
发表于 2009-1-7 14:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
支持5楼的说法 :victory:
头像被屏蔽
发表于 2009-1-7 14:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-7 15:01:04 | 显示全部楼层 来自: 日本
有一个大致的口决:三相380V电机,一个千瓦两安培。开关选型有问题,参考使用150A左右的空气开关。
发表于 2009-1-7 17:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我同意3楼和4楼的说法,三相电流相差不是很大,只要你的电机运行之中不过热是没有问题的,重点检查一下热保护开关或过热保护器;5 W  Z1 Y; P8 s/ I" d7 u" [  p
实际上配的75A的空开就是保护电机用的,跳电肯定是有问题的,如果你的电机不过热(40A电流温度不应很高)--电机正常,问题就只有两个:1、你的开关不正常;  2、电机启动负载过重。
3 q6 v/ D0 L0 E) m8 j0 C: v. K' I( P( q
[ 本帖最后由 pengxanglong 于 2009-1-7 17:41 编辑 ]
发表于 2009-1-8 19:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
75A开关如果能调整就调大一点试一下!
发表于 2009-1-9 14:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
三相电流相差不是很大,75A开关太小。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表