按照这个公式来判断Ist/In<=3/4+Sn/4Pn,满足的话可以直接启动
, M. I7 [- d7 X(Ist:电机启动电流;In:电机额定电流;Sn:变压器容量;Pn:电机额定功率) ! ]) Z' V4 h, {* \+ M) t: ?6 |/ F
7 m3 z$ j. j6 _# ^0 v! k3 B+ P
市10KV环网经两台变压器(分别为1000KVA,1250KVA)供电的,最大的单体负荷是冷水机组的185KW电机,Y-△启动方式,其次是消防系统的消火栓泵75KW,喷淋泵30KW,还有空调系统的冷却水泵45KW ,生活水泵22KW,以及十多千瓦的风机等等,原设计为全压起动,有人认为这些均应加装降压起动设备,全压起动是错误的。
7 F: Y v9 a, k1 N% T' `8 {7 M 设降压起动的目的是为了降低电动机起动时的冲击电流,以减少电机起动时对正常运行负荷的影响,常用的Y-△起动方式是将起动时加在电机绕组上的电压降低到正常时的1/ 3 ,从而将起动电流降低到全压起动时的1/ 3 ,即起动电流降到额定电流的大约4倍,下表是上述各电机不同起动方式时的电流大小:
- O, P1 \0 ^: I! F( R4 w; b
& U8 ^/ g, K1 }2 y3 O! K& O设备名称 电机功率 额定电流 全压起动电流 Y-△法起动电流 2 C3 N( U2 H# j( ]; T7 ?
冷水机组 185KW 346A 2422A 1384A
% {+ F/ O! w; J/ l消火栓泵 75KW 140A 980A 560A
. m8 S- \5 L0 _# g冷却水泵 45KW 84A 588A 336A
& y9 l1 d/ X' R7 R. v4 B, ]% e生活水泵 22KW 42.2A 295.4A 168.8A
" [. A7 K0 |# K' y. z) B, S风机 11KW 21.8A 152.6A 87.2A
4 P! f( l, g, ^7 B" `. v 从上表可以看出,11KW电机全压起动电流为152。6A,假若不允许,那么22KW的电机经 Y-△降压后起动电流为168。8A,岂不也不能允许,更不用说其他的大水泵了!反过来说,冷水机组经降压起动后的起动电流为1384A,是允许的,且因起动转矩的减小(与电流平方成正比)使起动时间延长,那么,消火栓泵电机全压起动时的电流仅为980A,且起动时间要短,为什么就不可以了呢?世界上有这样不合逻辑的道理么?其他更小的电机就不用说了。 ( z% h5 Z0 x0 o. t, }; e0 p# ?
|