[讨论] 请教PLC的点数怎么计算 这关系到模块得选择?

[复制链接]
发表于 2008-4-21 17:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
plc点数怎么计算 这关系到模块得选择 有没有比较简单得方法
+ a* R# z+ W& r* A( g) D9 a3 ~
9 [5 R; p% H6 e: G% u+ r, l[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-21 19:27 编辑 ]
发表于 2008-4-22 09:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
输入输出信号既是PLC的点数。
: W. Q) V1 `- \9 a% u: W主要包括: 采集的或者控制的信号
7 |6 h4 [3 b5 @% x) Z9 t  p3 d2 J5 [' C数据格式: 有数字量的 也有模拟量的 " b: i, t( o0 q. p% K/ h; {' p5 H# P
一般的PLC都有最大点数限制,可以根据你的需要选择,不可能采用什么计算方式,自能根据你的需要选择,当然,如果你自己有设计能力,也可以自己扩展。(当然还有现成的扩展模块在卖)

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 热情应助!

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2008-4-22 20:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-22 21:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般来说,O比I要少,所以' M% H, ~7 z' @. p& E
1.先看输出来选择初选本体
9 s, z# A. F6 l( q2.看一下输入是否够用,不行放大一个等级8 x, d5 H. z+ z
尽量使用本体,正常情况  单一本体成本<本体+模块
发表于 2008-5-4 15:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
点数的选择主要看你所需的I/O点数,一般跟据实际情况,多选2点以上(多时可选择一倍),目的是防止有烧点,或者改善用.
( W& f: p% B+ m$ D9 {' \模块的选择与点数无关,主要是看用途.
发表于 2008-6-12 12:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
算上所有输入跟输出点一共多少..再预留百分10的余量....
发表于 2008-6-12 13:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
I/O点数和模块选择无必然联系,因为PLC的模块可分为两类:一是I/O扩展模块,二是功能扩展模块。3 F+ T: K( ~* s% s* \# B2 L$ @
( ]$ q/ m+ H* m9 z
I/O扩展模块:如果你选PLC时,主模块的点数已够用并留有余量,那I/O扩展模块就不用了,当然这时候你可以根据各种不同组成来实现低成本,比如在能实现同等功能的基础上,一个14点的主模块和12点的I/O扩展模块成本低,还是一个24点的主模块成本低。/ Z4 {0 G8 s! j/ ?; o5 M
/ i' J% R9 Q* F% n9 {9 z; E
功能扩展模块:为实现某些特殊功能而选用的扩展模块。如设计时需要模拟量输入/输出、测量热电偶或是通讯,就必须使用相应的功能模块。& b- a+ v7 w% g2 J0 ?6 @+ j
9 ^  h3 Q$ h2 p" ?: B9 v
以上所言,请楼主在设计中注意。
发表于 2008-7-28 22:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般选PLC的时候你要对使用模块的点数要比较清楚,有多少输入和输出,在用的时候就可以随心 应手
发表于 2008-8-1 10:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
在设计时首先对输入/输出点进行初步统计,我们的经验一般在统计基础上再增加20%的点以保证今后维修改造需要
发表回复