本人最近在设计个轴承调心力调心量测量机,现在要求自动化,在加载预载荷的时候压力大概是80N,怎样当预载荷是80N的时候由压力传感器发信号给PLC,然后电机停止。# ~, n0 M" b* b) G" V1 Z
另外一个方向上当压力不知道的情况下,当推力超过静摩擦力的时候,压力传感器能发出信号给PLC,使得电机停止转动3 |9 j  c! L* g- S4 o
$ t% l( @7 U: p5 u1 F
希望有高手能够指点迷津,最好能详细点
头像被屏蔽
发表于 2008-4-17 21:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-17 21:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用PLC的AD功能,或如楼上所说。
发表于 2008-4-18 09:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在传感器与PLC之间加一个模/数转换器(A/D转换器)。
发表于 2008-4-18 11:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
选择带模拟输出的压力传感器(4-20mA),然后在PLC上配置模拟量输入模块,将传感器信号接进来,从程序中读取数据,转换成相应量纲进行判定即可。
发表于 2008-4-19 22:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1. 使用PLC自带或附加的ad模块,进行模数转换
( x, b/ k% F2 r! Z- `2.使用转换模块,然后用总线读取
7 b- i: T& M! w7 b( T, K3.直接使用标准压力传感器(IO输出),数值传感器设定
9 B$ J, k1 E9 r" |4.
发表于 2008-5-9 11:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也有类似 问题,我要求电动缸在传感器测试到500N时能自动停止并维持该状态,好象可以实现了,谢谢指导
发表于 2008-5-11 22:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
模数转换成4-20mA信号,PLC指令输出
发表于 2008-5-13 17:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
光从楼主讲的,我不清楚实际的应用场合,但我认为按模拟量来处理使用压力传感器,成本太高。
4 D- g) `! f) h) N5 Q7 A如果应用场合允许使用压力继电器,按开关量来处理则简单便宜的多!
 楼主| 发表于 2008-5-13 19:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个轴承厂本来有个测量机,不过是手动的: \  R# ~$ A5 T) h4 J$ j' ?
现在他们的工程师想要改成自动测量,其实也就是要做个方案出来,基本不会采用
发表于 2008-5-18 15:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
简单,如果不做过程控制的话,只需要开关量,就加个压力开关就可以,如果要进行复杂的控制,搞个AD模块把压力传感器的4~20mA的电流型号转成数子量在PLC中进行控制就可以了!但是有的厂家PLC的AD模块收的信号是电压信号,在接口接个电阻就可以了!
发表于 2008-5-20 21:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

有没有类似的例子贴一个上来啊

有没有类似的例子贴一个上来啊
发表于 2008-5-21 15:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
用个压力变送器,然后接入PLC的模拟量输入模块中就可以搞定了!