按照楼主介绍的情况,现场的有些情况还不是很清楚。一般而言,电机的三相接线柱,厂家在出厂时对其互相之间的距离是按照规程规定设置制造的,其绝缘距离应该满足要求,如果接线柱架完好,不会因距离不够放弧造成短路。要分析此故障,在电机接线盒保持完整的前提下,有二个问题应考虑,一是在接线端子烧毁时,电机的线圈有没有烧坏,电机所有的线圈都是完好无损,则问题全出在接线端子方面,二是接线端子烧毁时电机线圈又有损伤,则又要另当别论了。
3 p8 u* ~& b+ v8 k+ P; O/ n) B* \如果此电机是停机一段时间后再投入使用,那么受潮、接线头氧化的可能性比较大,因接触不良产生发热而引起的烧毁。& }% S1 f; f, I
如果此电机经常运行,在运行中出现接线端子烧毁,应该判断是接线柱螺栓松动引起的,且要有一段时间的温度积累,加上空气中湿度升高时,接线端子表面氧化,也将引起接触电阻增加,达到一定程度后,此种现象恶化的速度越来越快,在接线盒完整的情况下,一般也难以发现,最终出现此故障。: p. y6 t, E* T" x, y+ f
所以一般电气设备方面的运行要求也有规定,定期检查与巡视是减少故障好方法,有停机机会,打开盒子检查可以发现一些故障的早期征兆。 |
|