发表于 2009-9-30 21:36:48
|
显示全部楼层
来自: 中国湖北武汉
1,5#: 但是如果遇到突然停电,那还安什么顺序起动?4 h! b" F5 m3 [! m( `" I
3 D3 P0 {: ~% U u% T
好像说法不妥。突然停电时,都停。来电后,然后顺序起动。
6 b& M4 E! @% A6 M
! g, c: |( l; K& R2,4#:3、关于故障保护,在其中一台运输机出现故障停机时,
% {! Z" z" T$ n, e/ l
5 _: `( p8 d: e0 a9 t要同时停止其来料方向的所有运输机。
# r; t+ m- ?: J; c8 z) C) [
; x% v1 ? A+ e" q; z) }好像应该为:关于故障保护,在其中一台运输机出现故障停机时。
0 e4 f" @4 C2 S1 E1 W/ {/ U* U) p: M0 k
首先要停来料设备和来料运输机。因为运输机的前后都有相应相关设备。. k3 a6 G. M. S$ t' A
, Q& o! f- T0 X2 u& ^( f3,有些继电联锁与集中联锁控制结合使用,针对故障保护效果较好。
; {/ F: X z7 v7 c
# Q) ^: s5 l1 ]: h6 x' U5 n; L3 i[ 本帖最后由 lija512 于 2009-9-30 21:59 编辑 ] |
|