[已解决] 想问一下:整流后电压是不是会变?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-6 14:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
公司在试验电磁阀时,有直流24V和交流220V两种% I* f5 I0 ^7 T" h6 y

9 I9 I$ k7 W1 A5 Z" `% s9 |; {现在直流24V在经过变压器后,有一个桥式整流,可是到接阀处用表一量竟然都在30V以上
3 P$ M0 Q4 k2 O# f
. C# r: @4 _9 x/ H0 Q想问一下,整流后电压是不是会变,这个正常吗,以前没有注意这方面的事
/ c. @6 [  O' b1 P* r4 J: U* `0 s; w% j5 P
[ 本帖最后由 njzhfe 于 2008-4-9 09:33 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 求助有始有终、理论实际反复验证,解决实际

查看全部评分

发表于 2008-4-6 14:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
变压器次级输出电压AC24V太高了(一般在AC18V),桥式整流后电压在DC28V就可以了,而变压器的输出功率则视负载来定
 楼主| 发表于 2008-4-6 14:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
是这样啊,不过变压器次级只有110V/36V/24V/12V这样的啊,没有见到别的,是不是变压器选用不合适呀
发表于 2008-4-6 14:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
国内注塑机专业制造厂东华(2000年以前产品)及震雄,就是用的这种结构的(AC18V,8-10A),而用台湾弘讯电脑的塑机配的电源以前的也是这种结构,现在大多采用的是350W的DC24V的开关电源了,变压器用的已经很少了/ v1 X* C$ I0 b* b& @3 `7 U3 A% F

5 i6 E* y! t! O0 r$ s[ 本帖最后由 bohongs 于 2008-4-6 14:58 编辑 ]
发表于 2008-4-6 15:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 njzhfe 于 2008-4-6 14:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  j8 d8 A& K+ N公司在试验电磁阀时,有直流24V和交流220V两种
& N1 m+ @  r' ~5 i, F) ?: S/ X( |7 {+ T' U$ i+ o! z
现在直流24V在经过变压器后,有一个桥式整流,可是到接阀处用表一量竟然都在30V以上7 W" s1 g: z3 E# E
7 [+ `$ D1 f6 C; n. @$ [
想问一下,整流后电压是不是会变,这个正常吗,以前没有注意这方面的事
如果没有稳压环节,在没接负载时电压是高一些的,带负载会会有降低8到10V情况出现
 楼主| 发表于 2008-4-6 15:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 yqwfk 于 2008-4-6 15:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, V& h* c+ `% N如果没有稳压环节,在没接负载时电压是高一些的,带负载会会有降低8到10V情况出现

1 O3 b9 l( X. g
. `3 y  L& _6 L8 Q" |; u会是这样的吗,我再去试试看
 楼主| 发表于 2008-4-6 17:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我刚才试了一下,24V经过整流后不带负载成为32V,后来又把36V经过整流后不带负载成为38V
6 G  c1 o& e  G
) M$ S3 i6 ~, A  {" h  K如果带上负载DC24V就成为12V了,电磁阀不能换过向: W  y/ l4 |& A8 L( A
2 M. ~" G% a. G+ u
如果带上负载DC36V成为21V,这样的话这个电磁阀就可以换过向了,3 ^  t  l; r+ G) b
3 e# _& M4 g% J6 V
现在我们在用变压器上的36V接头的地方,可以工作了
' v6 l. _9 V& D- Y! ?但这是个什么原因呢?就是差个稳压吗
发表于 2008-4-6 17:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
增加一个稳压块就可以了,LS7824
发表于 2008-4-6 18:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
电磁换向阀的线圈电流一般在1-1.5A(DC24V)左右,直流电阻在20欧上下,当滤波电容容量大的话,若带上负载电压降的历害(电源内阻大),则电源输出功率(容量)不能满足使用要求,加稳压电路也不行.
发表于 2008-4-6 18:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
24v电源多的是,别把电磁阀给弄坏了,呵呵
 楼主| 发表于 2008-4-7 08:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 bohongs 于 2008-4-6 18:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ H/ w! h6 L( Q$ T电磁换向阀的线圈电流一般在1-1.5A(DC24V)左右,直流电阻在20欧上下,当滤波电容容量大的话,若带上负载电压降的历害(电源内阻大),则电源输出功率(容量)不能满足使用要求,加稳压电路也不行.

% O5 R, K" N. L3 b2 m) j3 N5 M- f7 ?) ]7 H! G4 q2 y  [
用的变压器是BK-150的,功率应该没有问题,只带一个电磁铁,型号是MFZ1-5.5YC ,用二极管桥式整流,
- F) Y6 Y* J  X2 Y  z5 a6 O  O3 m7 S6 c, ^) f& N
感觉不应该是电源功率的问题吧
发表于 2008-4-7 10:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
(后来又把36V经过整流后不带负载成为38V.如果带上负载DC24V就成为12V了,电磁阀不能换过向)这东西用全电路欧姆定律一分析就很明白了.
发表于 2008-4-7 12:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
直流24V为什么还经过变压器呀?有这个必要吗?
发表于 2008-4-7 21:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 njzhfe 于 2008-4-7 08:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. K1 @/ j, I2 G8 D) f/ }- @& A
: e) m+ z- E% x9 |$ L5 w  z4 e* h6 q# `1 s
用的变压器是BK-150的,功率应该没有问题,只带一个电磁铁,型号是MFZ1-5.5YC ,用二极管桥式整流,
2 h/ B- T# y  T( ]& o/ O+ ]$ {" r- t
3 _* R3 W. g( y感觉不应该是电源功率的问题吧

. A& ^  a) n; a" ^$ p" c& r楼主谈论很多就是没有说明一个问题,电源是你组装的吧,你可能只用了一个变压器和一个镇流桥,没有加电容滤波,所量出来电压含有交流成分,可能与实际值不太一样。(特别是用数字表测量)% X  r4 E' [9 _# m7 J
如果每次只是测量一个电磁阀,你配一个5A的开关电源不就省事多了,一块5A开关电源130-150元之间,而一只变压器和一只10A的整流桥也近100元吧,加上稳压电路最低也得150元。算算还是买一块看管电源划算,接上四个线头就可以稳定工作,而且电源电压波动对其影响不大,因其自身就有稳压功能。
发表于 2008-4-7 21:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
BK-150变压器次级有110V/36V/24V/12V,要搞清楚每组电压输出的视在功率,:电磁阀功率多在28瓦上下.看来还得加强学习了.............. :lol: :lol:
发表于 2008-4-7 22:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
24V再乘以1.414,就达到了33V了,所以,是变压器的次压电选高了!
 楼主| 发表于 2008-4-8 09:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 dongchongxiacao 于 2008-4-7 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 U' d+ Z# n( f2 [. _
* i- N, f5 O# T楼主谈论很多就是没有说明一个问题,电源是你组装的吧,你可能只用了一个变压器和一个镇流桥,没有加电容滤波,所量出来电压含有交流成分,可能与实际值不太一样。(特别是用数字表测量)6 t- N( j9 G8 ?7 n3 z
如果每次只是测量一个电 ...

4 r. x5 Y/ u6 R8 f1 t6 s
* L6 d1 ]8 o, i4 y' `7 I' k正如冬虫兄据说的那样,是自己组装的,
# F- _" Y6 s. p$ F: D/ Y
8 _+ c1 X2 l! R: _你所说的开关电源,偶还没有接触过 ,有时间去找一下,谢谢
发表于 2008-4-8 11:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 njzhfe 于 2008-4-8 09:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 p, j3 s; A) N7 Y! J3 M9 \
3 M6 E  h- J0 r

, m/ _& ]: o2 o: C# E6 \2 t1 Q正如冬虫兄据说的那样,是自己组装的,3 t% U6 T4 s4 Y, S8 @
" a# t" B0 z9 ?
你所说的开关电源,偶还没有接触过 ,有时间去找一下,谢谢

% c# X9 D. b8 z就是这个样子的。到下面网址里去看看。 & r% Q/ a7 X* x( t( p- L

! I, U! G% w& Ohttp://www.dianyuan.com/sale/sale_category/kaiguan/page3.html
2.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2008-4-8 13:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-8 17:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
整流后电压要看整流方式" }* d, H$ N; m9 r7 a
Vd=k*Vf1 E4 q, ?/ Q% s; [' _" Q8 X7 g; W% F
单相半波整流k=1/2.22# c! ?* n6 W+ b2 i
单相全波整流k=1/1.11
# y8 w* O0 Y& e( e单相桥式整流k=1/1.11
$ h1 d  N! r* i: x& y- Y三相全波整流k=1/0.855
/ X7 X: I& R' s1 V三相桥式整流k=1/0.427( c9 J) n- Y  l/ |* {
当然这些需要在无功功率充足的前提下的

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-4-9 09:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢楼上的各位了,现在问题基本解决,暂时没有采取冬虫兄的办法,还是用在36V上的,不过使用时电压只到21V,电磁阀换向没有问题,改天有时间去选用个开关电源试试.
" W" c8 h% Z& S5 [- q, O! y9 ^0 m- m
再次感谢各位