发表于 2008-4-4 14:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们公司有一个设备要出口到北美,那儿的电源是三相220V(居民用电为单相110V)
2 H. L) {/ d7 W- u: @# v
# M, B" B3 k# h; Y! u# D我们的设备在国内是单相220V的,想不改变设备的电源,直接从对方的三相220V电源引出两根火线,作为我们设备的使用电源
1 [( j- {- R" J" k不知可行否?+ J$ f) |9 K" C7 S
. E0 e% Z; z# K/ U( n; u" h( F+ g1 m
即:国外的三相220V,可以引两根作为单相220V使用吗?
发表于 2008-4-4 14:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
三相220V  ,每两相间的电压都是220V,而每一相对地电压分别是105V,162V.122V: ]1 q' q3 w" J+ f" R' t
至于能不能用 你说呢?  F; v9 t: p) x, g6 l
个人感觉能用
$ ^3 E: c& P0 u9 x% c) w. Lgere  o: @: D8 ]: ?4 y
$ V* f3 p! Z: _; a7 B3 q. X3 |9 K) j
[ 本帖最后由 cayuer 于 2008-4-4 14:35 编辑 ]
发表于 2008-4-4 14:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
有二个要点:+ Z! ^7 j% W' D% l
1,电源的频率
6 ?( b+ S# v: s7 P* X5 b! s$ j; U2:用一个功率及初次级电压1:1的隔离变压器(即AC220V)
% ]0 V4 _% N. D这样应该可以搞定吧!若还有其它,请继续补充$ ~( Y/ {0 j, {' I& ~4 A; _

: g* ]5 X' s# U" f' ~[ 本帖最后由 bohongs 于 2008-4-4 14:36 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-4-4 22:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
频率合适,应该没问题
发表于 2008-4-5 09:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我试过,可以的,不过寿命不长.
 楼主| 发表于 2008-4-5 11:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 dy020 于 2008-4-5 09:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% S9 g) A% K- n! R) L' Z2 @: `- X
我试过,可以的,不过寿命不长.

% N+ g" J! @' ^) E8 Y( t" F8 J: {" l/ r; ^& ^3 p
有什么理由吗?
发表于 2008-4-5 15:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这不就是电网线电压与相电压的问题吗?装一隔离变压器即可搞定呀,但人家电网是60HZ,这点在选用变压器要注意哦.对变压器输出功率可能有影响

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-4-5 23:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电压正确 频率有点误差 看一下是否在允许范围内 关于要装变压器看不出来有什么必要
发表于 2008-4-6 08:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
隔离变压器的作用?线电压的任何一端是不允许接地的.而相电压是允许的.它的作用除了安全,还可减轻电网对控制系统的影响等等
发表于 2008-4-13 00:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
频率是多少是50就可以
' O6 O. q4 n* K# a1 n* x :)
发表于 2008-4-14 21:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
频率是50就可以,我们公司好多的
发表于 2008-4-14 22:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 bohongs 于 2008-4-6 08:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 t$ D1 V; z% z7 b4 v( g- A1 v
隔离变压器的作用?线电压的任何一端是不允许接地的.而相电压是允许的.它的作用除了安全,还可减轻电网对控制系统的影响等等
5 @. _8 M& w0 ?$ @
. `6 w9 u4 b/ }' K$ X7 s: Q
呵 但接地的问题 但有接地的必要吗
发表于 2008-4-15 08:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
同意三楼的说法% s+ M: j) o6 C. _' W4 C0 u
频率没关系的,只要温升能过关
发表于 2008-4-15 09:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没有问题的阿  呵呵只要频率合适就行
发表于 2008-4-15 09:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃天水
:) :) 那还要看人家让年这样用电吗
发表于 2008-4-15 09:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
麻烦问一下你是什么设备,如果是电机就不行,变压器可以但要确保温升,而且要加个隔离变
& v  G6 b/ o6 U) G3 V. k. q: Q再不行,你弄个变频器放在你设备的前面肯定不会有问题了
发表于 2008-4-15 10:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
在国内也有这样的电源设计两项电源220V单项为110V的标准电压: i3 ~5 a: {) F! B3 _; X: Q8 p
至于电源的频率国内一般是50Hz---60Hz范围内的) k7 m/ r6 A+ e( n2 h" p
所以频率是没什么问题的
! L! a0 I+ A. ~8 w) n6 \我国也有这样的电气设备控制电压系统
; S0 R/ |3 m) J; ]0 e; @如港口大型机械设备的照明供电系统
发表于 2008-6-13 16:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我觉得没有问题,国外的过来需要用三相220V的,我们还是用380V转过去的呢!我用三相220V的其中两相接灯泡用用没有问题.其它的设备没有特殊要求的都没有问题.至于频率如楼上有人说过50-60HZ目前的用电器都可以达到,已经是一种通用标准了,不存在问题.我觉得在断路器上要用两相,不能只能控制其中一相.做好安全工作就可以了!
发表于 2008-6-14 13:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
只要频率一样,应该没问题
发表于 2008-7-28 22:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我觉得你们先考虑自己的设备是不是合乎接2相火线,如果单从电压方面来看的话,肯定是没问题的。
发表于 2008-7-30 14:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
频率合适,就没问题的
发表于 2008-8-2 09:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
大功率的负债肯定不行,小功率的负债可以用开关电源来结决,成本可能会增加很多
发表于 2008-8-2 17:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
需要注意一下:0 h1 k6 S7 B2 I3 Y8 t& f
北美与中国情况不同,北美系统频率为60HZ,设备整流部分发热可能会增加很多,尤其是铁芯。如果你的设备和系统频率有关,有可能无法正常工作。
发表于 2008-8-12 03:03:54 | 显示全部楼层 来自: 美国
要看你的的设备对电源要求怎么样,美国我们通常都说是220/110,但实际上是208/127,60Hz
发表于 2008-8-12 10:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我觉得频率是一个首先需要考虑的因素,北美的频率是60Hz。楼主的设备是否受频率的影响,还需要看其中使用的交流设备,需要具体的设备具体分析。