QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 5316|回复: 35
收起左侧

[讨论结束] 接触器烧焦?请大家分析下成因!

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-4 14:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题,此按触器用于控制(PID)加热用的发热圈,在柜内成此模样.请大家分析下成因.空开在其上部,外壳也被烧坏.
% l  _+ m% \2 N! V
, A2 B% P- e% n' a, G# }[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-4-21 20:42 编辑 ]
IMG1789A.jpg
IMG1788A.jpg

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 题目很有抛砖引玉的效果,论坛大力提倡!

查看全部评分

发表于 2008-4-4 18:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
1、看断路器的外观,象因为一相过电流所致,你的加热器件是使用单相220V电压?, n- W2 T; b1 A
2、有可能因为回路中节点线头接触不良,过热引起' H) [8 p) ~( g. s
3、因为你提到使用PID控制,因此有可能在接触器频繁通断过程中产生电弧使接触器触电老化,接触不良导致发热,如是这种情况建议你使用固态继电器驱动负载。当然你要根据负载功率选配固态继电器
2 y4 h5 C) f/ s! [# ^7 \. n
4 ]! ^! Y* i3 z& O2 b* e" \5 [   以上观点仅供参考

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 热情参与讨论!

查看全部评分

发表于 2008-4-4 18:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
还有,你说的这种故障是只发生了一次还是更换新元件后又再次发生
 楼主| 发表于 2008-4-4 18:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
在4年的维修中,有三次电箱内起火的案例.因接触器通断频繁,震动较大,主回路接头螺钉松动,接触电阻大增,从而引发此故障
发表于 2008-4-4 19:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
实际上LZ已经把原因说的很明白了
发表于 2008-4-4 22:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
似乎是主回路接头松动,发热后烧毁的可能性大
发表于 2008-4-5 09:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
接线段子松了会造成这种情况的.
发表于 2008-4-5 23:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
接触不良 什么都会烧断
发表于 2008-4-6 00:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
估计是频繁启动易造成主回路接线松动所致

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 热情参与讨论!

查看全部评分

发表于 2008-4-6 10:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
原帖由 bohongs 于 2008-4-4 18:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, k4 ~+ X8 e  e在4年的维修中,有三次电箱内起火的案例.因接触器通断频繁,震动较大,主回路接头螺钉松动,接触电阻大增,从而引发此故障
. F6 c2 A8 U8 t* E% ]2 T7 }. y3 _

4 j1 H3 T, q$ D在四年里累计出现了这么多次故障,而且影响那么大,怎么就没有想办法解决呢,接触器动作频繁的工作场合很多,但也没有听说都出现这样的情况发生,估计是接触器选型不当所至.如果可以的话,楼主把具体的工作参数一起公布出来,以便于分析商榷.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 热情参与讨论!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-4-6 12:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这个参数每种机型都不一样,接触器视功率的大小在LC1D09-32之间选用,基本上是客户操作不规范造成的,与设计选型好像并无多大关系.三次是三个客户,不是同一个用户.
发表于 2008-4-6 15:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭

回复 11# 的帖子

既然有三家客户出现如此故障,怎么可以轻易的推向是客户使用问题呢,在产品设计时就应当尽可能的考虑到几种情况的,第一是使用环境上的要求,第二是在操作上要注意的事项应该标明,既然是控制加热线圈用的,频繁启动是不是值得商榷,或还是工艺上的需求;既然需要频繁启动,并满足工艺的话,接触器在选型上是不是要考虑到这几点呢.不仅仅是考虑容量问题,是不是还应该考虑工艺上的要求呢.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 热情参与讨论!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-4-6 16:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
从客户现场了解,分析及检查结果,确实如此.若采用固态继电器,理论上即可避免此类问题,但在大功率的控制来看,其效果不尽人意,反而没有接触器的好5 ^. p8 ]+ [3 T

) c5 O! B; A% z( R4 A[ 本帖最后由 bohongs 于 2008-4-6 16:11 编辑 ]
发表于 2008-4-7 12:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
频繁启动电流过大造成绝缘损坏,导致这种现象。改用可控硅或固态继电器进行控制更好。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 热情参与讨论!

查看全部评分

发表于 2008-4-7 13:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
1、我们公司的“(PID)加热”控制方式分四组控制回路,第2~4路使用的是接触器,在温度接近要求后,只使用第一路加热回路,此回路采用的是固态继电器的,如此控制应该没问题。
/ q: R; R% I+ r2 a+ Z1 n" `% l2、我估计你的加热管使用的是220v的电压,由于某个接线端子处线头松动,造成单相过电流——此电流不足以使断路器动作,长期如此,积累热量。将断路器烧成了此种模样。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 热情参与讨论!

查看全部评分

发表于 2008-4-7 15:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该是触头引起而不是线圈造成!
发表于 2008-4-7 16:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可能是消弧罩震掉了,弧光短路了,或空气开关失灵断不开了。
' |  \/ I9 x8 u0 J2 v+ O; x# b6 U9 V; }
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-9 20:06 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 热情参与讨论!

查看全部评分

发表于 2008-4-7 20:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
从楼主的图片上看,可能是超负荷运行造成触头过热所致。为了避免这类事故,尽量选用大一点的开关,(比如你现在用的是100A,那么就将其换成150-200A)。而造成这一现象的主要原因是:有很多人在安装设备时没有注意到设备分流,特别是220V用电设备,都集中到一个端子上造成单个触头过热引起此类事故。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 热情参与讨论!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-4-7 22:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这是进口施耐德的接触器L1CD09,银基触点.只是工作时间长了(2年多),主接线端子的紧固螺钉松动所致,没那么复杂.

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
zhous_ch + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-4-9 10:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 dongchongxiacao 于 2008-4-7 20:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 d! }' w2 `5 |5 ]4 C. D/ R3 j
从楼主的图片上看,可能是超负荷运行造成触头过热所致。为了避免这类事故,尽量选用大一点的开关,(比如你现在用的是100A,那么就将其换成150-200A)。而造成这一现象的主要原因是:有很多人在安装设备时没有注意到 ...
6 q0 L! f/ `5 U/ _' Q& J+ ]
有这种可能,三相电流很不平衡,其中某一相电流太大,超出了开关的允许范围所致!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 热情参与讨论!

查看全部评分

发表于 2008-4-10 02:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
原帖由 bohongs 于 2008-4-7 22:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 H) W7 M; I* U0 v$ b
这是进口施耐德的接触器L1CD09,银基触点.只是工作时间长了(2年多),主接线端子的紧固螺钉松动所致,没那么复杂.

# A# m- E7 r) G  l4 C2 [- L7 r3 C4 a* U/ k. P9 M; z$ s
施耐德的接触器也是接触器,长期频繁动作再好的也受不了,建议你还是使用固态继电器,3-12V脉冲触发,我用过的型号有额定电流120A,还有340A,用在淬火炉上,牌子是北京希曼顿,型号我记不得了,你可以在网上查查看。当然你还要改控制电路,加一个配套的控制器

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-4-10 06:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
原帖由 bohongs 于 2008-4-7 22:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! D) J: `9 `2 q9 N9 i* ]) g这是进口施耐德的接触器L1CD09,银基触点.只是工作时间长了(2年多),主接线端子的紧固螺钉松动所致,没那么复杂.
/ ?: u8 y) O. ]+ z
2 M4 e0 T: e6 q' R) c
无论是什么样的接触器,都有安装和使用的要求和规范,我们厂里原来也只不过使用的是国产CJ系列的接触器,也是频繁使用,也没有出现接头松动的事情发生,接线端子的松动原因也许有这么两个吧(仅供参考):一个安装场合不合适,振动过大抑或是操作过于频繁;二个就是工作电流过大,发热严重散热不佳,并在接线端子上行成环流,导致固定螺丝松动。1 l. P8 a* I3 k; J
      另外想大家是否注意到CJ10和CJ20的使用上的区别呢。。2 I3 X& e7 q$ ?: ?8 ]5 t( s
      以上意见只想和大家讨论讨论而已了,别无他意,也期望更多的朋友发表自己的看法和意见,谢谢楼主的抛砖引玉.................

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-4-14 13:47:15 | 显示全部楼层 来自: LAN
线头接触不良,过热引起
发表于 2008-4-14 21:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
车间里也没出现过这种情况啊
发表于 2008-4-20 20:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这种情况比较少见,通常应该是发热温度相当高造成的
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表