发表于 2008-3-27 16:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
昨日我设备上一个黄铜电磁截止阀发生故障,通电时线圈发热但电磁阀不动作,用螺丝刀试,线圈也有磁性吸力,拔下电源线,让线圈冷却下来,再通电又恢复正常,但过一会线圈一发热,又失效。测量电压24V,符合要求,线圈也不断路,请教高手,能否帮忙分析原因,谢谢。
发表于 2008-3-27 20:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
关于电磁阀,我门经常遇到,如你说的故章。从机械故障上讲应该是牵引阀竿的原因,电磁阀竿过长或过短。使线圈吸不到位,使线圈发热不能工作。再一个问题就是阀的回路不通使阀吸不到位。造成线圈发热。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
晨砂 + 2 应助!

查看全部评分

发表于 2008-3-27 20:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平

回复1

电磁铁如果是老式带衔铁的,把衔铁接触面擦干净,如不带衔铁,用万用表测量电阻值,如有匝间短路现象造成过热,换掉电磁线圈.
发表于 2008-3-27 21:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
线圈长时间带电,不应该发热的。因为系统经常要求某个电磁铁一直带电工作。
$ I% A2 }, J) i5 `还是抓紧换了吧。
发表于 2008-3-28 08:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3楼说的有道理,有可能是匝间短路,试断非断的现象用数字表是打不出来的!还是更换掉较为保险!
发表于 2008-3-28 21:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
咱先分清是电磁铁的原因还是阀的原因
 楼主| 发表于 2008-3-29 00:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国

谢谢大家,欢迎更多朋友赐教

我用的电磁阀如图所示。http://file:///G:/Documents%20and%20Settings/fen/My%20Documents/My%20Pictures
4 y9 C& `5 ~9 ?/ q9 w  |3 o$ H5 Y+ g# _
[ 本帖最后由 zzf0373 于 2008-3-29 00:06 编辑 ]