[讨论] 可移动旗杆,高9米,材料为钢结构,如何避雷?

[复制链接]
发表于 2008-3-27 10:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
设计可移动旗杆,高9米,材料为钢结构
5 K  Z. E; E! H8 x8 t2 M$ v' a现在要考虑避雷问题,如何计算?
9 q( V# o+ G1 N$ u. K0 A都有什么方法?
. @- Q2 Q9 V1 Y- Q, c(尽量不要破坏地面)
发表于 2008-3-27 10:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
旗杆有引雷作用,除非保证与大地绝缘,但只要人车与之接触,就有引雷的可能.: V) }$ G; m8 ?0 e- V
既然是可移动的,就不如在平时放下或折下,,旗杆做复杂点点.* g9 J0 _- A2 E$ d( x

# S; f7 V& P0 B0 {! k当然在附近做更高的避雷针,保证雷电不经过旗杆,好象也是办法,但这样要求针有良好接地,9 g5 N" A4 e& t, z" n4 {
可能与LZ意愿有违.而且,如果能让雷打到其它地方去,那才是最最安全的,如果接地电阻大了,雷击时处于其附近也是很凶险的.! h* ?% p5 j5 B
所以说最好不让杆杆立得太高.....放下...
0 c3 w. \4 \4 N
3 |! G. m1 w1 c5 g' V3 N; l[ 本帖最后由 scliukejun 于 2008-3-27 10:39 编辑 ]
发表于 2008-3-28 12:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用软电缆接地,旗杆当避雷针用) o  Q9 X( _& E3 F! B

! t, x+ a* ^8 a. I/ A吊装用的吊车都要接地的,那也是可移动的高耸金属构件
发表于 2008-10-29 19:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我觉得把升降用的拉线用金属丝就可以了!
发表于 2008-10-30 09:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
移动的就必然会有固定支脚。直接把支脚打入地下自然就是个接地了