按试验电压啊, 选择合适的空气间隙, 然后放一定的安全裕度,通常为1.5" n6 T% j5 [7 G6 B4 @. t/ \& I9 P
通常220的耐受电压为460, 最小空气放电间隙为1.5m(估计的,资料都在公司呢),放裕度后大约为2.25m,. }7 Q$ I8 I4 z( C8 T
当然,最简单的方法可以按照分压器的高度选,因为分压器在设计时考虑了对地放电距离, 分压器的高度就是安全距离了 W+ P, N( ~& ^& S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, g7 U: i3 G& s* Z0 T
都是做试验的,握个手,最近我也在筹划做个大厅呢. : T( ~+ q- q: E$ K6 b: l