[讨论结束] 微机励磁系统瞬间失磁原因如何查找?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-10 19:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建宁德

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
厂里的机组励磁系统忽然失磁,1秒钟后励磁又恢复正常。检查电源部分和各个板件未发现异常。励磁为静止励磁,励磁电源取自机端变。如何查找机组励磁失磁的原因?
8 ]+ ^/ L+ R9 |& f  I8 n; w+ y
. l1 g! S  S3 }7 k+ Y7 m[ 本帖最后由 chen_mingyun 于 2008-3-10 19:16 编辑 ]
发表于 2008-3-11 11:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼主这样的失磁是怎么察觉出来的,对于挂在无限网上的非主力机组,我感觉1秒失磁是无法判断的,说说当时的情况吧。
 楼主| 发表于 2008-3-13 15:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
计算机监控系统记录了定子电流突然增大,机组无功变成-6MVAR,已超过机组的无功极限。机组声音忽然变大。一秒后电流和无功又恢复正常。
发表于 2008-3-16 09:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
咨询过电网方面当时的情况吗?很可能是电网有什么重大的动作。
 楼主| 发表于 2008-3-18 14:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
没有,其它机组一切正常。电网也一切正常。