QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
5天前
查看: 3114|回复: 13
收起左侧

[讨论结束] 那位朋友有最新的高低压柜电气方案详细图?及高压计量中何时采用三个电流互感器。。。

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-7 15:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1)那位朋友有最新的高低压柜电气方案详细图,?请上传!!
  Q% J7 r) t: i2)高压计量中何时采用三个电流互感器,何时采用两个?高低压电流互感器的使用区别的!!!!!!
+ \, |  k9 F& V, c0 v! T, b; j+ `- Y* f; B
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-3-7 23:07 编辑 ]
发表于 2008-3-7 18:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
10KV系统一般都是小电流接地系统,运行单相接地运行一段时间,尤其是在变压器三角形侧有多条出线时选择选择2CT时当发生单相接地故障时可以只有2/3的机会切除一跳线路,这样即经济又可以满足灵敏性,所以推荐在35KV以下的中性点不接地或小电流接地系统中都要用2CT!
8 D" }, s" @- v( X- R  @这个问题比较麻烦!1 `9 Y& G. N: R" E
- e( y( C, Z# O0 [7 a: v, X; x
[ 本帖最后由 胖胖的瘦猴 于 2008-3-8 08:17 编辑 ]
发表于 2008-3-7 22:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习了, !!!!
发表于 2008-3-9 09:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
KYN28-12开关柜技术参数

KYN28-12.rar

162.03 KB, 下载次数: 14

 楼主| 发表于 2008-3-9 09:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
长了见识!!!!!!!!!!!!请继续努力!
发表于 2008-3-9 18:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
2楼的说的很好,一般保护用2互感器,特殊情况下才用3互感器(如计量,差动等重要保护)
发表于 2008-3-25 18:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
强电方面还真不太了解,得加强学习去啊
发表于 2008-6-14 17:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
只是计量的话,采用二电流互感器足已。为何还有那么多非要采用三电流互感器的呢。
发表于 2008-6-22 23:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
8#,实时的功率因素只能用3CT,2CT只能求平均功率因素,不过电能计量两者都可以:)
发表于 2008-6-23 18:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
偶在设计时都采用两个互感器,测量保护都可以实现
4 ]6 E7 ^/ W7 i6 x; G- }5 l6 M注:我说的仅指10KV及以下的电机起动柜.
发表于 2008-6-23 19:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
计量用的CT和PT是由供电局提供的 设计人员不用考虑的吧 一般是10KV系统产用2CT和一个零序保护CT除一些用户指定或特定场合外 这些一般用于继电保护 和用户自己计量 电流 电压 有功 和无功 pt一般是有PT柜 走小母线到各个柜子。
发表于 2008-6-24 14:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上说的没有错,强烈支持.
发表于 2008-6-27 10:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
如果是计量的话可以采用计量箱,) w; H3 c+ @! z  ~% d8 n
10kV、35kV都有,
1 U, n; h0 C, d. Y) ~其结构是两台CT、三台PT组合在一个油箱中,5 j; M: `4 ~5 C4 g( e0 [
也叫组合式互感器!
发表于 2008-7-10 13:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
他不一定要用两个电流互感器,只要一个CT中的参数能满足保护/测量表计/
" c' C! }; D0 G3 v( q6 ^6 q例如10/1A,0.5/10P10,15VA
9 Q; |* C( N' C1 u. F' O如有不同请指教
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表