QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
7天前
查看: 14657|回复: 12
收起左侧

[已答复] 急!ANSI 150# 是什么意思

[复制链接]
发表于 2008-2-29 14:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
原文:Connection:ANSI 150#
/ E# V3 }) h" |; x5 f2 C! \) k, H# c: m! e" n3 O2 N! m5 {
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-8 05:40 编辑 ]
发表于 2008-2-29 14:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ANSI 150# 的意思是“连接:ANSI 150磅级”,一般是法兰的标准系列,阀门连接时候法兰标准也是同样的

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
liuhob + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-29 14:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说的不错,是法兰连接的公称压力150#,安装时配对法兰也要这个压力等级,并且公称通径相同,一般密封面型式是突面吧。
% m0 {& c: o! v+ O% |参考标准:1 {  e! f% n" `( O' y" i7 u
ASME B16.5-2003
- S  H; b- p. BGB/T9112-2000钢制管法兰 类型与参数
" u) R1 G8 P/ x; Q1 HGB/T9116.1-2000平面突面带颈平焊钢制管法兰
' ~! X- m& \" M/ V5 m1 j0 VHG20615-1997钢制管法兰型式、参数(美洲体系)9 E; i: R; o1 L

3 W' v* w) d6 M: N% J% U在中国标准中,150#(Class 150)用PN2.0MPa表示。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
liuhob + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-2-29 16:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
首先谢谢各位!
# Z. R% E# V, H, r# P  B  如果有“ANSI 150# ”这个标准就可以定尺寸,我现在有《GB9119-2000平面突面板式平焊钢制管法兰》这个标准,就按《GB9119-2000平面突面板式平焊钢制管法兰》中PN2.0MPa定尺寸有没有问题。
发表于 2008-2-29 20:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不行,《GB9119-2000平面突面板式平焊钢制管法兰》中没有PN2.0MPa这个压力等级。你找一个GB9116.1-2000。
- E( r5 [2 {! ^2 \' D' jhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... mp;highlight=9116.1
发表于 2008-2-29 21:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
还是使用ASME标准吧,否则是配不上的;法兰与阀门同等系列才。。。。
 楼主| 发表于 2008-3-1 08:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
再次表示谢谢!就按ASME标准定尺寸。
发表于 2008-3-1 20:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 zblsming 于 2008-2-29 21:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 j* `/ J' E  C- {) D6 Y
还是使用ASME标准吧,否则是配不上的;法兰与阀门同等系列才。。。。

+ P/ w* n0 `7 M3 Q可以用SH或HG(美洲体系)。和ASME法兰搭配没有问题。
发表于 2008-3-3 11:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼上说得没错,SH和HG20615等都是根据ASME B16.5编制的。不过化工行业推荐使用HG标准,最好不要查英制ASME B16.5,以免换算时出问题。
发表于 2008-3-4 10:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我们都是用HG20615标准代替ANSI,不过,要确认密封面要不要密纹水线
发表于 2008-3-21 11:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我们一般都用HG20615(美洲体系)代替ANSI
发表于 2008-3-21 21:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用HG20615(美洲体系)代替ANSI得分清场合,若是国内项目估计没问题,但现在很多涉外项目的外方并不认可国内标准及材料,即使两者并没多大不同。
$ y7 [8 F* B( x0 v6 e; x$ z- h" \
[ 本帖最后由 qinghuangzj 于 2008-3-21 21:46 编辑 ]
发表于 2008-9-4 13:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
学习!xiexie