[已答复] 公称压力等级与设计压力有什么关系

[复制链接]
发表于 2008-2-27 15:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
下午好!
$ y" o5 C# z4 o# O& ?, K1 E    在按公式设计负钢管壁厚时,请问公称压力等级与设计压力之间是否存在一点关系:比如,可否将公称压力等级(如欧洲体系中的4.0MPa,10.0MPa)作为设计压力代入公式中,因为产品设计时,我会把4.0以下的作为一个设计等级,把10.0作为高一的等级,这样设计后钢管的壁厚只会有两种规格厚度,是我希望的.谢谢!盼望回复.& ]/ E, R6 p7 P  Q: z7 w

' P3 L" C  e" O2 ^, J[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-21 07:51 编辑 ]
发表于 2008-2-27 21:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
文档标题:压力管道材料部分
+ d  j* s5 h8 O作者(??):苏昔果
: t/ l! Z' K$ t* ^- t# m: [7 B第五章  压力管道等级7 L: N( h4 u' D2 y8 ]" U. n, ?
表5-1   一般情况下管道元件的设计压力确定
, e/ w1 m1 {7 f( c工作压力Pw(MPa)        设计压力P(MPa)
. ?9 v7 j- O( TPw≤1.8        P= Pw+0.18
7 k& M3 ]) _6 k, @! e1.8<Pw≤4.0        P= 1.1Pw
$ B& B' i+ h. ?# L4.0<Pw≤8.0        P= Pw+0.4
( v4 h& B: R) t% D% pPw>8.0        P=1.05 Pw
9 B: ^5 m8 M7 B+ U4 c1 c- q# q    ※ 当按该原则确定的设计压力会引起管道压力等级变化时,应判断该工作压力是否就是由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的最高工作压力,如果是,在报请有关技术负责人批准的情况下,设计压力可取此时的最高工作压力,而不加系数。, k& ?7 \" ?! [

* F4 d' C5 u8 C4 [, W5 d( R0 G0 z9 e我也不知道我手里的这份word文档属于什么东西,以上内容仅供参考
5 L( x9 \7 h. I2 x. d, F& e+ O8 X9 x" u) a5 b; Q/ D
[ 本帖最后由 leftwall 于 2008-2-27 21:53 编辑 ]

材料培训.rar

244.86 KB, 下载次数: 16

送给楼主,希望能帮上忙

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
zzpxp + 6 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-2-28 08:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
谢谢!
0 H/ \$ ^8 V  N: N/ T第五章  压力管道等级2 N# d/ ]" c: y2 M! r
表5-1   一般情况下管道元件的设计压力确定
1 A8 x. c2 |8 r% D; q) S8 ^- L工作压力Pw(MPa)        设计压力P(MPa): I4 x) R5 S! Z; U# Z- L
Pw≤1.8        P= Pw+0.18
2 t7 \5 B2 x" _! f( d9 i1.8<Pw≤4.0        P= 1.1Pw
, \/ f% d$ W+ b4.0<Pw≤8.0        P= Pw+0.4
& t- |; Q( t1 C9 cPw>8.0        P=1.05 Pw# S7 ?$ n! r. O9 G
    ※ 当按该原则确定的设计压力会引起管道压力等级变化时,应判断该工作压力是否就是由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的最高工作压力,如果是,在报请有关技术负责人批准的情况下,设计压力可取此时的最高工作压力,而不加系数。: P( W- Z1 g5 c$ b
这段内容我已学习过,我把培训资料下载下来再看看,非常感谢!
发表于 2008-2-29 02:23:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
Good question!
发表于 2008-2-29 12:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南

回复 1# 的帖子

内压和外压力还要综合考虑的,还有,容器内的介质是气体还是液体也有讲究把
发表于 2008-2-29 13:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
谢谢2楼的分享,good
发表于 2008-3-1 22:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 topliz 于 2008-2-27 15:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# _. F' o! ~" S7 Z
下午好!$ c& k% z/ W' {  ]
    在按公式设计负钢管壁厚时,请问公称压力等级与设计压力之间是否存在一点关系:比如,可否将公称压力等级(如欧洲体系中的4.0MPa,10.0MPa)作为设计压力代入公式中,因为产品设计时,我会把4.0以下的作为一个设 ...

/ ?' y, b" u1 _3 y" @7 [这种方法显然是不合理的,因为压力等级和设计压力是不同的概念。楼上几位讲了设计压力的概念。压力等级不仅仅与压力有关,还与温度有关。比如中压蒸汽。4.0的设计压力,温度为400度。一般用到6.3MPA或10MPA的等级。你要是用这个来算壁厚的话。要浪费多少投资啊。