发表于 2008-2-26 19:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
调节阀的流量系数Kv这样定义:温度5-40℃的水,在10Pa(0.1MPa)压降下,1小时流过调节阀的立方米数。公式是这样的:http://www.cntcw.com/Doc/data.WebNoteBooks/20060701202522/2-10.gif 如何用上面的定义解释这个公式?其各个两的单位如何换算?Kv有单位吗?是什么?我对调节阀内部流场做的模拟,介质为水,得到流量Q---m³/h,压差ΔP--kgf/cm²,重度γ--gf/cmhttp://www.cntcw.com/Doc/data.WebNoteBooks/20060701203125/zs3.gif,利用上面的公式计算出来的Kv与理论之相差很大。为什么?? 请问哪里单位错了,还是计算公式就有问题?- A# p; A4 v  k4 L
: V: N7 m* \. `+ h
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-21 07:59 编辑 ]
发表于 2008-2-28 10:11:57 | 显示全部楼层 来自: LAN
Kv的定义里已经写得很清楚了,Kv可以说是无单位的流量系数。2 p$ w2 f- v, M$ P. S9 U

* t& n6 ~# Z6 X至于实测Kv值,须注意几个问题:1、调节阀必须全开;2、ΔP是阀前后压差,不是管路压差,不知你怎么测定阀前后压差的?我觉得比较困难;3、理论计算Kv值与调节阀的额定Kv是有差距的,好像工作压力与公称压力一样,可以有较大差距。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-8-10 12:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
不是10Pa.而是10KPa