QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
2天前
查看: 2079|回复: 5
收起左侧

[已答复] 问实验室通风柜通风能力如何设计?

[复制链接]
发表于 2008-2-19 15:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近负责设计化学分析实验室,在设计通风柜的时候患难了,不知道如何设计通分能力,因为要用到有毒化学试剂,不知道多大的通风能力可以满足要求,请大家给点建议!4 V9 U9 D& V, N, O  S% \- i

$ d$ ?+ \6 x  e8 e0 x[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-21 08:05 编辑 ]
发表于 2008-2-19 23:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以直接向做通风设备的厂家询问,不用去算这些,我们做的时候就让厂家报个价过来就全部做好了,最后调试好就行了。注意通风设备是全部塑料的,包括风机也是。三相电(380V)的
发表于 2008-2-22 15:27:26 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我有一些资料,你可以参考一下。

FISHER实验室通风厨排气要点.zip

276.69 KB, 下载次数: 8

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-3-4 16:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,在允许的范围内尽量选大的呗1 X# j: [# `1 D3 q
不过通风橱的流道设计也很关健,还是找厂家设计吧
发表于 2008-3-4 20:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般按照单位时间空气流通率来计算, 对于有毒化学试剂要考虑管道附带活性炭吸附装置,环保第一.
$ Q! u+ x7 n/ `* |( g5 y. N可以参照 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=157770&highlight=255
发表于 2008-3-5 13:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果易燃易爆品的数量较多,通风柜应该考虑防爆。* w9 [2 o5 W5 O' `. d
通风柜分为钢木和全钢的,当然也有木制的,以前的学校用的多。
6 O4 d! _* u: l3 X, J' l* i通风柜的面风速应该不小于0.6米/秒,不过国内只有少数厂家能做到。但是进口的又太贵。
3 m' @4 \* l1 h5 A3 O- k通风柜的整体通风最好由专业设计院来做,通风柜厂家不是内行,只会推销什么VRV系统,对于整个实验室系统性通风没有概念。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表