QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 2092|回复: 1
收起左侧

[讨论结束] 谁有:《发变组保护校验作业指导书》?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-11 21:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国海南海口

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
谁发变组保护校验作业指导书提供,谢谢了,祝新春愉快....
8 |1 U$ A1 ]$ _9 z# H
# h$ S8 [) {; a5 R, Y[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-2-12 11:27 编辑 ]
发表于 2008-2-13 16:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不知道这个有用没                                ! H# o1 c' Y3 c% z& q' r8 {
                               
5 f" F2 b8 m2 b1 l6 {$ _$ b. h* R                               
; l* z! F% |. l4 M! HA                                3 O# ^+ H4 L0 r$ ^2 y
版次        日  期        审  核        改  版  原  因        批  准8 Y& w5 x3 f% j# U3 u$ y
聊城发电厂新厂一期工程2×600MW机组) d% k$ F0 ~1 U1 Y
编号        0        9                                                S        E        P        C        O                        3 |5 M' g) Z2 W  @0 Q
作   业   指   导   书+ O: |0 U5 }# }
6kV综合保护调试措施
7 _) g( f3 e# p# ~* K- ]0 ?* Z# @5 A/ W4 q3 ^+ U$ p
编写:/日期   * J1 B( m4 `9 p0 h! p) w

7 N1 ^5 L# j! L6 C: K) K/ E
# V, }! g# V- Q0 z& C! G6 u6 F3 f$ x6 B- C+ Q
                         * f8 ^5 a9 \* ~/ a
8 E, r; p. ?  {2 }" T9 {; N* d
单位:山东电力建设第二工程公司        电气工程处! \7 p/ I0 |3 O: D: |" U5 |0 ^
一、工程概况) o- j" c. g8 A
    聊城电厂一期工程#1机组6KV综合保护采用两家公司的产品,其中机侧部分采用的是珠海万力达电气有限公司生产的综合保护,而炉侧部分由南京东大集团供货。5 V  f5 c6 ~/ |- T9 p
    珠海万力达公司提供的综合保护共有四种型号,分别是MLPR-12C型微机线路保护装置、MTPR-12C型微机变压器保护装置、MMPR-12C微机电动机保护装置和MMPR-22C型微机电动机差动保护装置。而南京东大集团共提供二种型号的微机综合保护装置,分别是WDZ-2D型电动机保护装置、WDZ-2T型变压器保护装置。本保护调试措施仅针对6KV 1A1、1A2、1B1、1B2段及煤灰6KV A、B段所安装的以上两家公司的共计六种综合保护装置编写。' s+ e% g' Y3 d) y! g
二、编写依据
) I. v8 K* d, c; H8 e' B( y1、        万力达公司的综合保护说明书! e; n+ @7 ]& [+ E
    2、南京东大集团的综合保护说明书5 N$ E: v2 u/ G
    3、山东电力工程咨询院厂用部分图纸
' d) \, g6 c5 m    4、泰安开关厂开关柜出厂图纸
  d. J9 O* u, i$ R0 u5 p2 E    5、电力建设安全工作规程+ n4 B5 l1 @# W8 ^' X  k
    6、公司环保文件
/ _3 O2 y! z! a( l三、调试用仪器仪表及工器具
2 d, ~# d5 p$ J6 h; ^7 ]! t1、SVERKER 750             1台
0 S6 G: ^0 w& r& ]& S& x2 O: j2、数字式万用表            1块
( N; f6 D4 M5 S- P+ k% B% F3、平口螺丝刀              1把
  `' Y9 A9 w2 X) M  P- r4、十字花螺丝刀            1把
  A1 x6 T3 K6 D& X+ K9 C5、小平口螺丝刀            1把
0 ]  \5 v1 ^# P& n% q" {6、小十字花螺丝刀          1把
( L5 G/ L7 p! a" F. X( L7、斜口钳                  1把
" O/ p% x4 v4 f; l; w+ J: S    8、尖嘴钳                  1把% a  M; U+ O3 A  J8 w4 j6 Q, [
9、6 英寸扳手              1把' ]  v" p0 O  S1 V. {
    10、剥线钳                 1把
; y6 V" v: o+ m9 _9 A& G四、调试前检查
0 f7 ?! u0 v- `    1、外观检查6 s9 S! S- v1 J
    外接线正确,外观没有损坏,插件接触良好,各按键按动灵活,查看装置外壳上标签确认装置电源电压为110V直流、CT二次额定电流为1A,接地端子接地良好。
2 H$ C& W# z0 d8 _" s6 N     2、送电检查
- `5 r) g% L+ C5 R2 o- t) u) f        装置送110V直流电源,装置电源信号灯亮,装置运行正常。( m3 K9 G6 X# ^, h* b; A9 Z0 s) w, V
        装置停送电源应无动及误发信号现象。
$ [* Y( z  v" W7 D5 D- V3、        装置自检及时间、日期调整(此步只对万力达的综合保护)
1 c2 z. k3 [& B. Q   按“JS”键,再按“▲”键,直到显示“J07”,按“END”键,进行自检,装置应显示7 C% v% E4 Q: q4 M( Y4 z
   “GOOD”。整定时间、日期。
& E/ k6 S8 l8 q3 L" p; {8 p4、        采样值校验- K" n: v7 Z* c
    分别通入0A、0.2A、0.4A 、0.6A、 0.8A 、1.0A电流,查看数码管显示的电流值。/ j# S8 j+ u, W, h
五、综合保护调试步骤及方法
+ d+ i4 \" Z+ u1 a(一)MLPR-12C型线路综合保护装置调试! B/ Q3 I% S" B( @/ _, Q- }8 R
序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求8 `% i  @! h' r
1、        速断保护校验        ①、只投速断保护,其它保护退出& Y, {# i7 x# @# E
②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时
5 K! }# Z" f2 n6 N5 v    间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。
- B; i5 x: k1 L; u3 \* B2、        过流保护校验        ①、只投过流保护,其它保护退出( M8 w/ G6 W/ P! M! K( [
②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时/ `; I7 ]+ a  G/ j4 y
    间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。
: P: C& U* [# g: {( k) v3、        零序过流保护校验        ①、投入零序电流保护。: r# M  q( r" ], N/ b4 Q
②、按图2接好线,由零序电流端子通入零序电流,测量零序过流动作值及动作时间。并测量相应出口接点和信号应接点正确,保护显示正确。
3 C& y0 M+ {( Z5 ]5 U" B4、        重合闸及后加速保护校验        ①、投入重合闸及后加速,并按图3接好线。7 l; ^+ [& K3 s1 h. w, n
②、 保护启动方式校验:整定d06=0、d11=2A、d14=0s、d17=2s、d18=0s,
3 f1 P' A5 e2 L1 O6 w: p在电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s,充电灯
0 X  U: l, `2 x# l/ K亮后加入故障电流(大于2A)使速断保护动作后退掉故障电流,
8 ^( b3 i# Z3 b- g等待约2s后,重合闸动作,重合闸出口端子15、16闭合后断开,2 l6 `: Q6 L5 e! R2 y* ~! p# E+ |
测量脉冲宽度,与此同时,再加上故障电流模拟断路器重合,后加]6 X* u8 |9 l  w9 B2 z
速动作。
8 n5 Y5 X/ i+ k9 H) i( A③、接点不对应启动方式:整定d06=1,断路器状态处于合位,同时在! X& O8 \6 |! f: U+ M
电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s后,充电灯5 o" q" m* K$ l% `" f9 v  K, l
亮,然后在退掉小电流的同时去掉开关量,等2s后重合闸应动作。
1 s. s. V% K! O( x④、手动跳闸闭锁重合闸校验:方法同③,但在模拟断路器跳闸的同
% o0 t2 M# d1 ^  a. Y) N4 Q    时,接入手动跳闸开关量,重合闸应不动作。
% k& M5 n! ^% T' o4 @5 `⑤、手动合闸启动后加速跳闸校验:将保护出口延时整定为一个较大值,9 f7 V; E: t5 n+ }# J) l: {& m
手动合闸后迅速加入故障电流,此时,后加速应按后加速延时跳闸( v+ k3 Y5 B/ z4 D, X# f
    动作。
1 h" }: c/ o- z% h& G7 z$ b6 e(二)、MTPR-12C型变压器保护装置调试
6 E# _' w% `1 P2 {/ z1 Y序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求! S3 i3 m/ S: C; w. y. y
1、        过流保护校验        ①、只投过流保护,其它保护退出,2 i- i; m7 M: F* M) K& }/ e
②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量过流保护动作值及
3 V1 h1 L: ?0 D7 G+ A5 Z+ C1 _    动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。
; x6 C7 S: R/ J- }% J/ r; Z! a2、        速断保护校验        ①、只投速断保护,其它保护退出
3 g% k* d: t0 X1 P②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量速断保护动作值及: M, V0 _' d; M! {! T9 J
    动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。( z! I. i8 U2 X' ~
3、        不平衡保护校验        ①、只投不平衡保护,其它保护退出,按图4接好线。; u4 i* h7 D/ t; G# r
②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值及动作时间;动, [2 E0 H/ E! q1 U  a9 [
    作接点及信号接点应正确,保护显示正确。
" ]; B, d. j6 t2 B: d9 y③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时应除以1.732。
2 B% U" L( g. B  s6 J- w$ z4 j! F2 j
4、        高压侧零序过流校验        ①、投入高压侧零序,且高压侧零序投跳闸,按图5接好线。8 D( N8 \5 K3 J' {) a; N- v
②、由高压侧零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及! U2 g, ~, ^- H. R6 }
    动作时间;动作接点和信号接点正确,保护显示正确。5 X' j+ K& ?4 k1 p
③、高压侧零序改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。. o9 \( p; V& Q  M! t

% N3 `! \, L/ V4 n5、        低压侧零序过流校验        ①、投入低压侧零序保护,按图6接好线。
' \7 R% Z- m8 |5 v4 I& H②、曲线整定为反时限一次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护
. G. m( w. |. M3 H7 d    出口及信号应正确,保护显示应正确。; d( ?" X- T2 l7 U
③、曲线整定为反时限二次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护1 N7 s5 B( q9 `) j# c( G0 M9 n
    出口及信号应正确,保护显示应正确。/ n  }# o- Z5 o6 w, S8 T! j
6、        轻、重瓦斯保护校验        ①、        投入轻瓦斯保护,短接轻瓦斯输入接点,轻瓦斯应动作,信号接点及信号指示应正确。- L$ d1 i6 A; e& O
②、        投入重瓦斯保护,短接重瓦斯输入接点,重瓦斯应动作,出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。
& h/ S1 x) C: Z0 O(三)、MMPR-12C电动机保护装置调试- o- ^3 y" m1 z" l9 _
序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求, T% E" g) K$ p9 a& G- w  u
1、        速断保护校验        ①、只投速断保护,按图7接好线。
: \  F- s3 G& h& \% l7 H②、启动时间内的速断保护:整定一个较大的启动时间和一个较小; N# o/ C. t8 u. r
    的动作延时时间,测量电动机启动时间内的速断保护动作值以5 {+ L$ v1 r, R( W- h& W
及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应正确,保护显
3 g% N) d7 N, m! |& O  {7 I! j示应正确  m4 q2 `5 K8 f
③、        启动时间后的速断保护:整定一个较小的启动时间,先加入一* Q, a' n% ?* [6 r! N
个小电流模拟电动机启动,启动时间结束后加入故障电流,测3 m4 A3 J) J# v$ S1 V
量电动机启动时间后的速断保护动作值以及动作延时时间,并
# k- {* Q  Y3 n测量出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。: u6 m' B4 O2 m' r; M
2、        负序保护校验        ①、只投负序保护,其它保护退出,按图7接好线。
) o$ i. s- z, V8 z# m②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值以及动作时间;动3 j. E; d4 o' _$ Z4 I& X: V
作接点及信号接点应正确,保护显示正确。
7 M: ^4 O  @# I2 G, J③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时要除以1.732
1 j$ P  A4 r! ~3、        零序过流保护校验        ①、投零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图8接好线。
0 n) N7 E! ?& G# S②、由零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及及动作2 ~, A! i4 l" b1 V" e
    时间;动作接点信号接点应正确,保护显示正确。) i% s" S: R3 Z6 h) B) l% p9 r% S7 F
③、零序保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。3 ]7 ]# o# v& A# c" G6 \7 L; k
# T% i/ n/ C: x' o& U
4、        电动机堵转保护校验        ①、只投入电动机堵转保护,按图7接好线。
( s& K! K" v* _& l8 t/ Q6 M2 y  X②、整定一个较小的启动时间,先加入一个小电流模拟电动机启动,
& c# w8 D) u. c: P- N启动时间结束后加入故障电流,测量电动机启动时间后的堵转/ k3 ~: l6 J3 m( z
保护动作值以及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应
: `6 Q; e# p8 q. A5 ~* I正确,保护显示应正确。
# R6 W; {* `  i) K( y/ v5、        过负荷保护校验        只投过负荷保护,整定好定值,测量过负荷的动作曲线,信号接点及保护显示应正确。; b# S+ z* t5 P9 H# P4 ~
(四)、MMPR-22C型电动机差动保护装置调试6 X; l5 j/ E, ?2 _3 k
序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求* ]: Q. w% G1 v5 `! p
1、        差动速断保护校验        投入差动速断,退出比率差动,按图9接好线,校验差动速断保护动作值以及动作时间,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。
0 ]% b5 s% i& [# x7 `2、        比率差动校验        投入比率差动,退出差动速断,按图9接好线,校验差动保护动作值以及动作时间,验证比率差动曲线以及斜率,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。3 |+ r% ]# z4 V3 \* b
(五)、WDZ-2D型电动机保护装置调试  J0 r8 i& r( u+ e8 h) v
序号        调试项目        调试方法及要求; h( a' A  ]' M& I5 Q
1、        速断保护校验        只投速断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。
) w3 j! d5 j  f2、        负序保护校验        只投负序保护,按图10接好线,测量负序动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。
/ J7 V, y* c" @( g6 ?3、        长启动及正序过流保护校验        ①、投入长启动及正序过流保护,按图10接好线。+ W+ J! ^: P2 ~- Y6 w- B
②、在电动机启动电流为额定启动电流时,测量长启动动作时间,
* n1 f5 D2 I7 ]0 i: Q0 ?7 r    并且出口及信号正确。" l" a: b2 P) x2 M+ x* }
③        、模拟电动机正常启动结束后,加入故障正序电流,测量动作+ T0 M1 |+ Q* M: C! a- z
     值及动作时间,并测量出口接点及信号正确。
; a/ |# g+ J: P4 D  H- W( ]4、        零序过流保护校验        ①、投入零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图11接好线,3 p- C: J, d8 o8 Q5 `; Z
    测量动作值、相应出口接点及信号接点正确,保护显示正确。
9 A, i1 e4 U( L/ M- I②、零序过流保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。1 S4 F+ q6 v0 \6 X6 l
5、        过热保护及过热禁止启动        只投过热保护,根据电动机发热模型,模拟电动机过热,出口及信号应正确,逻辑应正确( G! ~, M& K+ y/ _+ j0 A
(六)、WDZ-2T型变压器保护装置调试
4 F1 v( }( [/ k5 k% \序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求
* Q9 W1 e3 [! e+ F7 @+ z  Z1        速断保护校验        只投还断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口及信号出口应正确,保护显示应正确。
6 q9 I: a3 ]* T( P2、        过流保护校验        只投过流保护,按图10接好线,测量过流动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。
5 M2 i; L* I' ^9 A! E3、        不平衡保护校验        只投不平衡保护,按图10接好线,通入电流测量不平衡保护动作时间,并且测量出口接点及信号接点应正确动作,保护显示正确。
; G# w0 g8 p3 H4、        高压侧零序过流校验        ①、投入高压侧零序保护,按图11接好线,通入零序电流,测量
8 e5 q- {: g: K2 ]) o8 p7 L动作值以及动作时间,并测量相应出口接点及信号接点正确,
+ b% Z9 o, t9 A1 e; a" s保护显示正确。
7 `6 n& F3 J' B9 F( `, G0 a②、退出高压侧零序保护,再通入动作电流,则只发信号不出口。3 P3 G: t. Y0 I9 C5 `4 E
5、        低压侧零序过流校验        投入低压侧零序保护,按图12接好线,测量启动电流和曲线,并测保护出口及信号应正确,保护显示应正确。
9 G5 L9 o; c  T3 D. g7 U6、        接口校验        ①、        投入接口1,短接接口1输入接点,接口1应动作,信号接点
- ^- y/ K! L7 l! u' L6 e" ^    及信号指示应正确。
0 K4 O' e9 P- @/ S2 c+ J/ H②、        投入接口2,短接接口2输入接点,接口2应动作,出口接点
7 i" y# p" n" _% L8 S    及信号接点应正确,保护显示应正确。9 d- D4 B8 e4 K5 L& M5 \7 W! M
六、安全风险情况分析
% d) v5 C5 p  s: v; R, Z序号        项  目        安 全 风 险 情 况 分 析        预 防 措 施        责任人
" f  }! U  v- m+ d/ ]. D; ~, F1        外观检查        若装置要求电源电压等级和设计不一致,会造成保护无法正常工作。CT二次额定电流若不是1A,有可能造成保护测量不正确,致使保护不能正常动作。        仔细查看保护装置标鉴,确认电源电压等以及CT二次额定电流值确保和设计一致。        李志玉/ b% Q! ]0 ]' C9 T! L
2        速断保护校验        装置长期通入过大电流时易于损坏        校验时若通入电流在10倍额定电流时,不要通入时间太长,要及时停止。        李志玉9 D- u5 ~- _4 ~' n( f0 y
3        不平衡(负序)保护校验        通入单相电流时,保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样        根据单相电流算出负序电流值。        李春艳! a3 A+ I2 f, I
4        差动保护        注意装置要求的CT二次极性,若不符合要求,会造成设备不能正常送电。        按照装置要求的极性接线        王可- I: V- T; b2 L& W8 t2 _( [
七、安全注意事项
8 [, S8 U; S) D* c    1、调试过程必须做好安全监护工作,监护要到位。+ D7 A- |; Q1 c' s6 i( n
    2、调试小组至少需二人共同工作,专人监护,专人操作。0 `: ^0 V5 p0 H( h: l! M
    3、仪器及设备所用电源必须经检验合乎要求,并且仪器及设备的接地可靠;仪器及设备的操作按照说明书进行。
1 }4 k3 _# H: I: z) f! i1 z    4、严禁带电插拔保护装置。
1 A6 q$ r' Y2 ~8 D/ S5、校验时要仔细查看保护装置标签,确认电源电压以及CT二次额定电流值和设计一致。
: [& w+ B/ f# T% {- t' l1 g6、若通入电流在10倍额定值以上时,不要通入时间太长。
$ [- A7 Y% K5 ?3 o* l0 [& K! {4 U6 U9 `7、做不平衡保护校验时,若通入单相电流,要注意保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样,要注意进行换算。9 C9 k! D  V+ @+ P; @/ x
8、做差动保护校验时,要按照装置要求的极性接线。$ ^, K' N& a3 Y7 }
九、环保注意事项
$ t4 }5 P0 r* U6 N- g9 a1、施工现场严禁吸烟、嬉戏、打闹。$ O8 @9 }  v" H- ~6 K- Z, d7 |
2、调试接线所剥线头、线皮以及其它杂物,要及时回收。- I+ ?5 |5 t& |- A& U0 M3 T
3、调试所做临时措施,调试完后要及时拆除。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表