发表于 2008-2-13 16:52:53
|
显示全部楼层
来自: 中国陕西西安
不知道这个有用没 # W* n4 _( e, a7 ?) A9 q
8 D: O" [ z. d- \
- L, }% D0 K6 Z8 E+ B( X0 OA 4 y6 j, m% ^# v# m3 f2 `, r; m
版次 日 期 审 核 改 版 原 因 批 准; d l5 r+ O' M4 H- P1 K& t
聊城发电厂新厂一期工程2×600MW机组
. ~* g" ], b N5 i( J4 \编号 0 9 S E P C O
2 r: d5 @% u( @1 m3 J作 业 指 导 书& w7 P2 n1 P( t
6kV综合保护调试措施& H, j. A1 O4 W& R
4 G5 K/ q% E2 W3 Q3 v- \
编写:/日期
; Y' Y) y( j q' {* o9 H$ }( B, N. H" p" T7 n
4 o3 R Z; `2 J7 B* _# d, F
% |9 E+ E9 h0 O Y" | 6 E7 `; v8 j. A5 U) B
& Z9 K+ m7 u! F; M- u7 _
单位:山东电力建设第二工程公司 电气工程处' V9 ]) K! F s0 _/ E
一、工程概况
* P! R( D9 \. f" H% [: T$ ] 聊城电厂一期工程#1机组6KV综合保护采用两家公司的产品,其中机侧部分采用的是珠海万力达电气有限公司生产的综合保护,而炉侧部分由南京东大集团供货。
9 F. K9 _7 Z6 S; x; \/ G 珠海万力达公司提供的综合保护共有四种型号,分别是MLPR-12C型微机线路保护装置、MTPR-12C型微机变压器保护装置、MMPR-12C微机电动机保护装置和MMPR-22C型微机电动机差动保护装置。而南京东大集团共提供二种型号的微机综合保护装置,分别是WDZ-2D型电动机保护装置、WDZ-2T型变压器保护装置。本保护调试措施仅针对6KV 1A1、1A2、1B1、1B2段及煤灰6KV A、B段所安装的以上两家公司的共计六种综合保护装置编写。. D& |3 N; F! P: O
二、编写依据7 {% q- K. G* k6 K |) r; ?- \
1、 万力达公司的综合保护说明书
, t2 X3 E8 I, B5 F% e 2、南京东大集团的综合保护说明书
# R( e/ c* X) h) X0 ?; \; F% X/ e 3、山东电力工程咨询院厂用部分图纸% W# [! E, a y/ a9 |
4、泰安开关厂开关柜出厂图纸, E+ V( }+ D! ^3 e+ K, f
5、电力建设安全工作规程
; f% O1 g5 B* N- t 6、公司环保文件
7 G K; V- E" t/ T8 F三、调试用仪器仪表及工器具# D% Q( h5 A4 @& \& e8 |6 T1 X
1、SVERKER 750 1台. u/ c6 d1 O4 h- h& C
2、数字式万用表 1块
3 v* ]9 h* D7 ?# P* H7 d3、平口螺丝刀 1把
+ f; O. A. w2 P& F4、十字花螺丝刀 1把
- |3 u& l" B. S I2 R, J: e5、小平口螺丝刀 1把
# i* m! ^1 o3 L$ ^! C: A4 ~6、小十字花螺丝刀 1把
3 z% x- p; b7 J# [# r$ J! ^7、斜口钳 1把( y3 g- a. M5 E R9 @$ W
8、尖嘴钳 1把! v7 q0 k) C; d$ ]3 C6 y0 @
9、6 英寸扳手 1把
( R; g% }% T0 i( h0 j; K: h. M' M( g 10、剥线钳 1把
+ _- _& }4 e+ M0 f: I9 W C! v' Z四、调试前检查4 R+ B1 j, z; ?) N7 f2 y7 F
1、外观检查
# P- }, a" `, O. s 外接线正确,外观没有损坏,插件接触良好,各按键按动灵活,查看装置外壳上标签确认装置电源电压为110V直流、CT二次额定电流为1A,接地端子接地良好。# M- r$ K3 T1 A/ b: n) b# F
2、送电检查
+ \: A$ ?( L% u. C 装置送110V直流电源,装置电源信号灯亮,装置运行正常。/ @7 D. g" t* d+ h, v' V$ a1 Y
装置停送电源应无动及误发信号现象。
0 T8 v2 }$ X6 w1 j/ ~+ `9 g1 [3、 装置自检及时间、日期调整(此步只对万力达的综合保护)' K. a3 i8 m# H9 L
按“JS”键,再按“▲”键,直到显示“J07”,按“END”键,进行自检,装置应显示$ Q3 }/ p* U; j; a. c5 J; |" p8 E
“GOOD”。整定时间、日期。, O: B1 j2 ~, k' W. U8 C
4、 采样值校验
( }7 [' |3 J, }0 n, @7 L% j 分别通入0A、0.2A、0.4A 、0.6A、 0.8A 、1.0A电流,查看数码管显示的电流值。
& @- g* X9 y; k% Q$ S1 G2 K1 t) ^五、综合保护调试步骤及方法
3 r( I d+ Y3 j& v2 F(一)MLPR-12C型线路综合保护装置调试
0 Q) A$ e* G! g/ j% m/ {0 B序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求# I1 R) t0 w3 O9 Y, o
1、 速断保护校验 ①、只投速断保护,其它保护退出
, M# i4 G5 H0 q2 _2 E②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时5 i: }; j7 }* U% v- K
间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。$ P" h1 a0 e1 l6 N
2、 过流保护校验 ①、只投过流保护,其它保护退出
* i6 I4 J% f. k7 S②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时
" V0 Y& ^9 q( v0 H 间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。# \; e" |: E1 K3 L0 n
3、 零序过流保护校验 ①、投入零序电流保护。
0 _8 O9 u: k9 T7 g. M1 h②、按图2接好线,由零序电流端子通入零序电流,测量零序过流动作值及动作时间。并测量相应出口接点和信号应接点正确,保护显示正确。, z% k% U' A7 x a( ]
4、 重合闸及后加速保护校验 ①、投入重合闸及后加速,并按图3接好线。6 U0 }" \$ g& |4 u9 D$ x
②、 保护启动方式校验:整定d06=0、d11=2A、d14=0s、d17=2s、d18=0s,
* ^2 X, U* q% r- N+ `在电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s,充电灯# u. ]5 ?+ Q" n ?4 y. @
亮后加入故障电流(大于2A)使速断保护动作后退掉故障电流,
" s0 A. a$ o; U- r1 \等待约2s后,重合闸动作,重合闸出口端子15、16闭合后断开,
! z; {, V, B9 A) B9 J测量脉冲宽度,与此同时,再加上故障电流模拟断路器重合,后加]
" d* E, _+ o3 i8 x3 `# m速动作。( |8 s, v1 h8 Y( o+ Y5 ~: O* C
③、接点不对应启动方式:整定d06=1,断路器状态处于合位,同时在
" b/ U% |* l* F9 M" _) G' C电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s后,充电灯
$ v" N8 b+ U6 h" S8 z- ]$ l0 f亮,然后在退掉小电流的同时去掉开关量,等2s后重合闸应动作。
. l+ `0 E9 B8 H④、手动跳闸闭锁重合闸校验:方法同③,但在模拟断路器跳闸的同- u6 e. X; c/ o" Q- z( B
时,接入手动跳闸开关量,重合闸应不动作。
. P. d9 C7 |" i+ q& A; ^: ?⑤、手动合闸启动后加速跳闸校验:将保护出口延时整定为一个较大值,
/ R) [: Z6 f- M' {手动合闸后迅速加入故障电流,此时,后加速应按后加速延时跳闸
) `% Y Z q4 L! I" K4 h4 k 动作。3 s8 i& ]! Z* m$ ]8 m- h
(二)、MTPR-12C型变压器保护装置调试6 r1 d+ d* T% S
序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求
& E! T6 \- S1 V* C8 R7 r, e- f1、 过流保护校验 ①、只投过流保护,其它保护退出,3 ?: R& a" F- B$ O& F3 z
②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量过流保护动作值及: ~0 X! h8 W3 q+ B, [7 Q* Y
动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。! ` _( p, H2 M. j$ F6 i' }1 r
2、 速断保护校验 ①、只投速断保护,其它保护退出3 _) ~( K. O4 X3 X5 G# B( D
②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量速断保护动作值及
" v$ g- [9 Y4 C, N$ l# ~( z2 i 动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。( S0 M$ C" ]- t% V2 R( u0 r( M
3、 不平衡保护校验 ①、只投不平衡保护,其它保护退出,按图4接好线。
+ P" Q& C) o- h3 I4 }②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值及动作时间;动- D) k$ S- @) |& u
作接点及信号接点应正确,保护显示正确。( N. h4 J+ s, T$ U
③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时应除以1.732。
1 m2 B+ @- y' p# @. E8 ]9 G( I# V# |# R. E0 D
4、 高压侧零序过流校验 ①、投入高压侧零序,且高压侧零序投跳闸,按图5接好线。
0 u: T* P! ^& a7 r) ]$ w3 p②、由高压侧零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及 r, \- Z: }6 O9 l( K6 X
动作时间;动作接点和信号接点正确,保护显示正确。
" z9 V. D( F3 H5 t. @: Z! J③、高压侧零序改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。
3 m) B* ?; E+ L/ w f8 L1 [9 J; n1 U$ ^0 S6 t4 H7 G
5、 低压侧零序过流校验 ①、投入低压侧零序保护,按图6接好线。
1 ?( F& [( V/ v6 F P②、曲线整定为反时限一次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护" `8 w3 } q2 f3 v/ C8 U
出口及信号应正确,保护显示应正确。4 C" ?8 z- K& v' k
③、曲线整定为反时限二次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护6 W4 f4 p/ e9 `) {3 N4 V
出口及信号应正确,保护显示应正确。
. y. `' H. u1 s1 E, a$ g6、 轻、重瓦斯保护校验 ①、 投入轻瓦斯保护,短接轻瓦斯输入接点,轻瓦斯应动作,信号接点及信号指示应正确。7 ]# c! p) |/ E+ J/ t
②、 投入重瓦斯保护,短接重瓦斯输入接点,重瓦斯应动作,出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。: W+ [( s3 B w0 |" E2 s6 u
(三)、MMPR-12C电动机保护装置调试
% \! g5 M8 V! R* Z3 @序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求0 y4 a' l2 q8 D9 O3 b% B* C
1、 速断保护校验 ①、只投速断保护,按图7接好线。
* l0 e7 S6 q; S: c1 a②、启动时间内的速断保护:整定一个较大的启动时间和一个较小, i. l4 b$ U: F9 G6 z, |$ ~
的动作延时时间,测量电动机启动时间内的速断保护动作值以
8 k; E7 |2 E. Q: m' B及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应正确,保护显
* ^+ z8 \: j- T0 p( l. {8 g示应正确! {+ r; L) t2 h6 }% x7 {
③、 启动时间后的速断保护:整定一个较小的启动时间,先加入一
1 z H. O% n# W& q7 T3 C个小电流模拟电动机启动,启动时间结束后加入故障电流,测# c9 c; d, P1 r: `
量电动机启动时间后的速断保护动作值以及动作延时时间,并$ v) D/ e1 M- n1 b& t
测量出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。: c/ t& q& z0 r# T( K
2、 负序保护校验 ①、只投负序保护,其它保护退出,按图7接好线。
& m+ ?& h4 W$ w C1 c- H5 \②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值以及动作时间;动' c: R' C" u8 j
作接点及信号接点应正确,保护显示正确。
. E M% v& O2 {4 G9 p9 D! k( \$ l③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时要除以1.732
( w2 I# H" F8 L2 k3、 零序过流保护校验 ①、投零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图8接好线。
3 A, i3 B+ J4 W9 K8 d②、由零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及及动作
% t2 e# R$ m8 O/ B8 L' E+ D& [ 时间;动作接点信号接点应正确,保护显示正确。
; X; N0 N {8 a0 r; ]" t( }$ l$ z③、零序保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。% H8 C- j, W4 T; U
8 U3 E- M9 n/ {1 ^
4、 电动机堵转保护校验 ①、只投入电动机堵转保护,按图7接好线。3 P0 M6 W2 V; z. Z
②、整定一个较小的启动时间,先加入一个小电流模拟电动机启动,
/ C. m2 G( s4 x( u' r1 M启动时间结束后加入故障电流,测量电动机启动时间后的堵转1 m9 Q4 d7 W2 g# d7 S5 _, `
保护动作值以及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应8 U; F1 y* B0 T( [: n
正确,保护显示应正确。9 L- q- ~" Q. f2 N- H4 `
5、 过负荷保护校验 只投过负荷保护,整定好定值,测量过负荷的动作曲线,信号接点及保护显示应正确。! D, }* _4 G# d; ~, L j
(四)、MMPR-22C型电动机差动保护装置调试
& w$ w2 p) w% u6 i- m! J序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求
( k( g. K J% d" D1、 差动速断保护校验 投入差动速断,退出比率差动,按图9接好线,校验差动速断保护动作值以及动作时间,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。: e+ x! c/ u; ?7 v8 Q# w
2、 比率差动校验 投入比率差动,退出差动速断,按图9接好线,校验差动保护动作值以及动作时间,验证比率差动曲线以及斜率,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。
% u$ _8 ^' B0 A$ L+ E0 ^/ j* d(五)、WDZ-2D型电动机保护装置调试
1 p0 P% C4 ? V/ y; \/ X序号 调试项目 调试方法及要求
5 t# e! H5 d# d) S; @9 H! z; t* e1、 速断保护校验 只投速断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。
6 q) ], ^- l, [; w2 O2、 负序保护校验 只投负序保护,按图10接好线,测量负序动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。
* a; i7 L3 y# S: @( v6 F% x& W9 E3、 长启动及正序过流保护校验 ①、投入长启动及正序过流保护,按图10接好线。0 C5 R7 Q$ o/ a! G5 n
②、在电动机启动电流为额定启动电流时,测量长启动动作时间,2 w. R# m! ~& S% u# ?, Q0 i- }& v
并且出口及信号正确。" X& ?+ [4 g! }9 I
③ 、模拟电动机正常启动结束后,加入故障正序电流,测量动作
" J; F3 `3 m- ]* m B4 _ 值及动作时间,并测量出口接点及信号正确。
% D* Y5 I* Y- r/ C0 i& i# d4 X) Y4、 零序过流保护校验 ①、投入零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图11接好线,
4 @& t' E2 u" P. W! L8 Y; y 测量动作值、相应出口接点及信号接点正确,保护显示正确。
' {! P' ]1 U/ O2 X8 @②、零序过流保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。
) D5 T; q5 D* K+ m; c$ r6 y1 v5、 过热保护及过热禁止启动 只投过热保护,根据电动机发热模型,模拟电动机过热,出口及信号应正确,逻辑应正确+ i: I% _& }- O" A4 K$ [! k# _. M
(六)、WDZ-2T型变压器保护装置调试
0 ~$ P, S9 R/ c: x6 K) o* Z序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求
5 P/ {6 Q/ i4 [& w1 速断保护校验 只投还断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口及信号出口应正确,保护显示应正确。 o( V4 S% d# v; H7 E. Z2 y: D
2、 过流保护校验 只投过流保护,按图10接好线,测量过流动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。0 J& w2 w1 s4 x: T* N
3、 不平衡保护校验 只投不平衡保护,按图10接好线,通入电流测量不平衡保护动作时间,并且测量出口接点及信号接点应正确动作,保护显示正确。* K" z2 a: f" A) ]
4、 高压侧零序过流校验 ①、投入高压侧零序保护,按图11接好线,通入零序电流,测量
. D+ g3 o$ @% }( a动作值以及动作时间,并测量相应出口接点及信号接点正确,( a0 M) J i, q0 q/ j
保护显示正确。9 M9 [$ M- L) x$ I
②、退出高压侧零序保护,再通入动作电流,则只发信号不出口。
F$ M3 z! j7 ^' r' W: t; c5、 低压侧零序过流校验 投入低压侧零序保护,按图12接好线,测量启动电流和曲线,并测保护出口及信号应正确,保护显示应正确。
3 n" _. [: ]/ @( `; V6、 接口校验 ①、 投入接口1,短接接口1输入接点,接口1应动作,信号接点! \! M% v) m. E& \! Z5 r' i! y
及信号指示应正确。7 v& F/ a# O1 N+ N; c
②、 投入接口2,短接接口2输入接点,接口2应动作,出口接点
3 n, C1 S; J; d$ f* } 及信号接点应正确,保护显示应正确。
" ^$ D- ~/ N$ H0 l) n8 B六、安全风险情况分析* C9 c& N3 L0 @# l
序号 项 目 安 全 风 险 情 况 分 析 预 防 措 施 责任人3 M7 a. V$ P# g3 D
1 外观检查 若装置要求电源电压等级和设计不一致,会造成保护无法正常工作。CT二次额定电流若不是1A,有可能造成保护测量不正确,致使保护不能正常动作。 仔细查看保护装置标鉴,确认电源电压等以及CT二次额定电流值确保和设计一致。 李志玉2 L* F5 ?; G; s
2 速断保护校验 装置长期通入过大电流时易于损坏 校验时若通入电流在10倍额定电流时,不要通入时间太长,要及时停止。 李志玉2 y* j3 z2 R. P4 f7 q( `
3 不平衡(负序)保护校验 通入单相电流时,保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样 根据单相电流算出负序电流值。 李春艳7 n$ _* ?6 t8 x0 l5 ~
4 差动保护 注意装置要求的CT二次极性,若不符合要求,会造成设备不能正常送电。 按照装置要求的极性接线 王可
7 S5 N: t3 J. l七、安全注意事项
- |' L4 ^/ }6 F z& A+ r 1、调试过程必须做好安全监护工作,监护要到位。
; Q6 a" [, q) ? 2、调试小组至少需二人共同工作,专人监护,专人操作。8 @3 \4 R G% N3 P# R" I" ]
3、仪器及设备所用电源必须经检验合乎要求,并且仪器及设备的接地可靠;仪器及设备的操作按照说明书进行。
# v0 S) x; X+ g3 V7 _$ f) W 4、严禁带电插拔保护装置。9 a9 [& W" k4 z1 ?
5、校验时要仔细查看保护装置标签,确认电源电压以及CT二次额定电流值和设计一致。5 o" e. L K6 y
6、若通入电流在10倍额定值以上时,不要通入时间太长。3 Y: f5 ~ `! m% |: o
7、做不平衡保护校验时,若通入单相电流,要注意保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样,要注意进行换算。; U4 D5 i3 Z& E7 Z" p1 J% T
8、做差动保护校验时,要按照装置要求的极性接线。8 u+ S4 X+ g4 W$ k
九、环保注意事项
7 J! A9 a O: r1 H9 H1、施工现场严禁吸烟、嬉戏、打闹。, J% K$ G% |: x5 d/ I8 X
2、调试接线所剥线头、线皮以及其它杂物,要及时回收。
5 o( [5 m: m% ^9 K. L* X3、调试所做临时措施,调试完后要及时拆除。 |