发表于 2008-2-2 20:11:00
|
显示全部楼层
来自: 中国吉林长春
开关电器在断开大电流或高电压电路时,在动、静触头之间会产生有害的电弧。电弧是触头间强电场作用下产生的放电现象。传统的开关电器,触头在空气中通断。触头间的普通空气参予并强化了这种放电现象,通常要采用拉长电弧、冷却电弧、将电弧分成多段等措施来促使电弧熄灭。真空开关电器把触头置于真空中,消除了空气对电弧生成与强化的影响,随着动、静触头拉开距离的增大,动、静触头间的电弧在真空中熄灭。+ D4 A6 C! \7 \5 X, m- @7 [
8 t$ |& n( n- S
综上所述,在这里触头对电路的开关作用是主要的。而真空灭弧室,尽管其在灭弧中起了重要的、甚至可以说是决定性的作用,但其毕竟是处于从属的地位。所以我以为,真空开关管的称谓是正确、准确的。把真空开关管称为真空灭弧室的叫法有喧宾夺主之嫌。真空灭弧室仅是真空开关管的一个组成部分,一个重要的组成部分。 B9 @+ C1 g# l
0 g, H! U1 }% N" V. o8 x+ b在国家标准和相关行业标准中,没有查到有关真空开关管的准确定义。按过去的行业分工,真空开关管多由电子行业厂家生产。电子行业标准(SJ)中有许多关于此类的标准,其中使用的都是真空开关管的名称。我想这也应该算是间接给出的一个比较权威的定义吧?例如:8 w5 c$ }8 d; c
SJ/T 10575-1994 接触器用真空开关管总规范( \2 q( r' W% V# P; z" F% e2 g' _
SJ/T 10577-1994 断路器用真空开关管总规范
6 S- y5 W* t$ [) C5 x1 W* ] _SJ/T 11246-2001 真空开关管用陶瓷管壳' r0 L) e+ ~1 ]3 a2 G9 {' p
SJ/T 11260-2001 真空开关管系列
6 [7 o* U. B) N6 S1 a3 c( z) ySJ/T 11261-2001 真空开关管型号命名方法# `' a& g. l; C( A
......
! Y% n7 v8 f- \) D- }' ~, @1 Q, x9 S1 h9 B* G% @6 t" C+ J
多余的话:如果向真空开关管生产厂家申购真空灭弧室,这也不会错,因为毕竟真空灭弧室上一定会装有起开关作用的动、静触头。或者这话颠倒过来说更准确,真空开关管的动、静触头一定会被密封于真空灭弧室中。5 {' _/ J' C/ {: u- Z9 I
5 t, b1 w1 e5 K5 Z. X+ J% w6 K. c[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-2-6 00:15 编辑 ] |
|