我公司的几台设备,共用一个配电柜。当其中的某台设备短路器断开后,其他设备正常使用时,断路器断开的那台设备电源指示灯偶尔特别亮,好像有电,但用电笔测量没有电或万用表测量时没有电压,请问大伙这时为什么呢??会不会是通过地线或零线串的电,还是感应电??
发表于 2008-1-26 00:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
1.电源指示灯的结构是钨丝灯泡还是LED?如果是LED的,可能有较大的电解电容,会亮一阵,但不会一直亮下去;/ D" a& Q( J$ g0 r5 ?. T

6 |$ E) r. [& V0 h: S- u$ w) n2.设备上其它部位装有电容,0 Z: Q( _" x0 `: e& ?

, Y* ~. ?3 x4 Y: w/ ~% O$ M7 H. c  M* a" U3 r6 \8 I
3.要把电路结构画出来才好分析是否通过地线或零线串的电,还是感应电;5 F6 B; M+ k  M

) w" {- D5 b% H( l9 x* b) [2 ~( i, D. v5 e, I1 S
4.除了1的情况,不可能灯亮着而用万用表量不出直流或交流电压,否则要找一下附近是否有外星人或其它灵异出现。
8 A& q. [  I4 \) z3 x) J+ T/ D  t; d; z( C
5.此帖与半年多前的一个帖子一字不差( 包括标点符号和错别字也一样)。, H* y, I8 @/ ^4 X! P. h2 }. s. @
5 S6 W3 L2 F! [- I: s
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2008-1-26 00:40 编辑 ]
a11.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-1-26 11:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

回复 2# 的帖子

1、嘿嘿,那也是我发的,但是我对那的答不怎么满意,所以想在三维网上找找高手,看看有没有更加满意的答案——谢谢;
: s# G2 T& _3 K/ }, y( T2、信号灯的型号为:XDY1 220V  工频耐压 2.5kV  绝缘电阻 ≥5MΩ  光亮度 ≥50cd/每平方米 允许电压波动 0.85-1.1 Ue  ;我没有找到发光原理的相关资料,所以个人认为它是钨丝的;
# j! a$ X/ Y0 f9 [3、电路中有220v/28v/36v变压器、二极管等,电路图我过两天给出;& J" L7 U/ O9 S" M( K
4、再次感谢。% {# `8 c( {3 }; V
7 _  K8 O# t8 r. d3 u$ r7 {
[ 本帖最后由 yjybd 于 2008-1-26 11:02 编辑 ]
发表于 2008-1-26 11:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

问题

请问断电后灯还亮多久?
发表于 2008-1-26 11:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要了解清楚具体接线才能确定!
发表于 2008-1-26 11:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
当设备断电它仍然发亮时取掉导线看它还亮不亮.
5 B) [+ [: p, m4 M( I- d) n3 q. Y, R6 g7 k$ S( q0 ]- V
拧开盖子就知道是钨丝还是LED
 楼主| 发表于 2008-1-26 17:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 4# 的帖子

经常亮着,只要其它的设备使用,它就特别的亮,经常的。
发表于 2008-1-26 18:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
出现问题,需使用仪器测量,最终找到原因。* q% X( A9 }# L
不过首先应知道什么是对的。
发表于 2008-1-26 21:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是不是其他设备的电压传到该设备上了??6 O* U8 l% N8 Q! a5 t+ w& l, `
我认为一般都是电容的电没有放完导致的!
发表于 2008-1-27 08:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
混线了!若长亮,就是。亮一会,可能是电容的问题。
发表于 2008-1-27 13:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
一般是电路中存在电容,电感或感应电才会亮,否则是不会无缘无故亮的。。
发表于 2008-1-28 10:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学到了很多新知识 谢谢
 楼主| 发表于 2008-1-28 13:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
HL 便是此指示灯。此电路中没有电容,只有一个变压器,存在电感线圈。但是这种形式存储的电能不应该使指示灯一直亮啊。目前这个指示灯会经常亮。
% z& R3 h) `# J* f% o
4 }$ E/ j4 Y2 w# H[ 本帖最后由 yjybd 于 2008-1-28 13:51 编辑 ]

控制部分电气图纸

控制部分电气图纸
发表于 2008-1-28 20:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你查实际接线!有没有串电压了!
( R8 d7 X$ Y  w: z3 A5 D另其他开关的灯有这情况么???
发表于 2008-1-29 01:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
如果断掉QS后灯还亮,再断掉QF1,还亮,断掉QF2.就能知道问题所在了.
 楼主| 发表于 2008-1-29 12:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
和它并联的3台设备都是这样的。下午有时间我按 “如果断掉QS后灯还亮,再断掉QF1,还亮,断掉QF2.”试一下。* y4 L0 l" _- O( ^2 w
谢谢
发表于 2008-1-29 12:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同意15#的意见 ,在有可能就是变频器里面的电了,变频器断电后 里面会有感应电的如果还会亮 恭喜你得到永久照明了
0 E& V0 P* u6 c
; V! X+ y  C9 a( o4 m( a: f' J[ 本帖最后由 shuichi916 于 2008-1-29 12:54 编辑 ]
发表于 2008-1-30 13:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
应当是变压器引起灯长亮.
 楼主| 发表于 2008-1-30 22:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国
变压频为什么会引起指示灯一直亮着呢??在刚刚关闭变频器后,它的操作面板灯会良一会,当过大约1分钟就不亮了,就是说将电能消耗完了。但我的那个电源指示灯还会偶尔亮的。经常性的。即使我将这台设备的总电源关闭后也是如此。的确是用万用表测不出电压。
发表于 2008-1-31 01:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
再说一遍:6 L+ r+ r0 U2 ^/ F/ t  T) T  J- B
如果断掉QS后灯还亮,再断掉QF1,如果还亮,断掉QF2,.如果还亮,取掉灯的一根线,如果还亮,取掉灯的另一根线,如果还亮,把灯从面板上取下拿在手里,如果还亮,可以辞职了,这盏无需供电的长明灯会给你带来滚滚财富.
发表于 2008-1-31 12:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你有没有想过马达会让灯发亮,不防断开QP1试试,如果还亮,那就只能说你的QS开关线路方面有问题了.
 楼主| 发表于 2008-2-15 16:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

回复 20# 的帖子

不好意思,过年回家了,一直没有机会上网。向大家表示歉意了9 K2 ~: B4 F# Q
今天下我断开了1#设备的主电源开关QS和和变频器开关QF2,控制部分开关QF1后,在2#或3#设备运行时,1#设备的电源指示灯仍然会亮。/ e1 L7 q# O4 U! ]
我晕了——————
发表于 2008-2-15 21:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 yjybd 于 2008-2-15 16:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 ?* r( E3 _9 O$ K- p6 W/ g
不好意思,过年回家了,一直没有机会上网。向大家表示歉意了7 f( W7 W5 y* ?  C1 R1 Z5 ]  M
今天下我断开了1#设备的主电源开关QS和和变频器开关QF2,控制部分开关QF1后,在2#或3#设备运行时,1#设备的电源指示灯仍然会亮。$ T4 j8 n, j0 V3 U
我晕了—————— ...
# D6 M* l# {# t' D: z0 ^
可以试试把fu拿掉
发表于 2008-2-15 21:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
换开关吧。估计你的电源开关是坏的
 楼主| 发表于 2008-2-17 19:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国

回复 24# 的帖子

换那个开关啊?请具体提示