QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2116|回复: 4
收起左侧

[讨论结束] 直流空开配置

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-22 09:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建宁德

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电厂中一般要求空开上下级配置相差2~3倍,如下一级是3A,上一级一般配到10A。但如果一条支路上没有其它分支,同时配置两个相同容量空开可以吗?如一个配置在电源盘上,一个配置在控制柜上。
发表于 2008-1-22 13:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
电厂中一般要求空开上下级配置相差2~3倍,这个是因为一个支路最多允许3路分支的原因吧,不是很确定,剩下的问题你自己想了.
发表于 2008-1-22 16:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
楼上的说法很正确.............
发表于 2008-1-22 20:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 chen_mingyun 于 2008-1-22 09:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 l' `2 Q/ W" }; J  f电厂中一般要求空开上下级配置相差2~3倍,如下一级是3A,上一级一般配到10A。但如果一条支路上没有其它分支,同时配置两个相同容量空开可以吗?如一个配置在电源盘上,一个配置在控制柜上。
# U: `5 T) w; a% W

3 h8 s8 I8 |# ]9 Q8 @4 @& Y: S应该是为了做到上下级选择性保护协调,即短路在下级发生时,只有该分路的的保护开关动作,而电源端的空开和其他支路的空开不动作,使故障范围限制在最小。) [0 i! B3 _7 H

! r- Z3 l& O/ G& T( |您说的问题,有时我们遇到下级保护开关选择容量已经较大,上级可以选择与下级一样,但问题是,如果短路发生,可能出现上、下级空开同时动作,无法做到选择性保护。
+ e, R, i: t2 K' r% t" D  R
0 O! [) i/ R1 V+ C; |4 F8 I! o7 ?祝好运!* `0 e! F3 ~4 ~  ~/ l
. o7 w4 X% Z$ @$ V" o- b5 v# n
希望对您有所帮助!
发表于 2008-1-24 10:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我认为上下级配置需要有差别,应该是对下一级有分路,这样在某一分路出现保护时不影响其它分路输出.如果下一级没有分路,配置相同容量的开关是可以的,个人意见,仅供参考.
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表