|
|
发表于 2008-3-26 07:41:49
|
显示全部楼层
来自: 中国北京
铁轨作零线,在整个铁轨连通的情况下逞不带电现象,实际上是带电的,同家里的照明电零线上有时有电一样。在同一个供电区段内有电力机车运行,轨道上就有电.* }+ R! E: y# A2 T
所以铁路相关规程规定:9 X1 y) J( o4 z$ `% m
在区间拆换钢轨或鱼尾板时,必须遵守下列规定:" E8 B* M# c7 Z `9 b
1.禁止在同一地点将两股钢轨同时拆下,如必须拆下时,要对该供电区段实行线路封闭,不准电力机车行驶。7 Y0 e1 {$ l' L! F% O
2.换轨前要在被换钢轨两端的左右轨节间各安设一条横向连接线,连接线用截面不少于70平方毫米的铜线做成,用夹子紧密接到轨底上。该连接线要在换轨完毕后方可拆除。, @2 l3 w: A2 `- p
3.在更换带有轨端绝缘的钢轨之前,除必须用横向连接线将被换钢轨相邻的轨条与相对的轨条连接以外,还要用连接线将轨道抗流变压器中间点与被换钢轨相对的钢轨连妥,并断开抗流变压器上的连接线后,才准更换。' `7 e3 y/ U2 r1 ]
4.当线路维修拉开钢轨调整轨隙时,要在拉开的轨缝间预先装设临时连接线,临时连接线的长度应使钢轨接头间可能拉开200毫米。
, V; b2 U- L. L' O3 s7 U1 H( O2 c5 h0 H- P
[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-5-24 08:55 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|